Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
Aleš Dobrovolný:
Pokud je to nákupní centrum požádejte investora o protokol s určením vlivů prostředí té humusárky, od toho se odvine projekt a vyplyne i vhodnost/nevhodnost prostoru pro umístění rozvaděče.
Milan Hudec:
Citace: Aleš Dobrovolný 09.06.2011, 15:36
Pokud je to nákupní centrum požádejte investora o protokol s určením vlivů prostředí té humusárky, od toho se odvine projekt a vyplyne i vhodnost/nevhodnost prostoru pro umístění rozvaděče.
Co je to ten protokol o určení vlivů?
Venca75:
Citace: Milan Hudec. 09.06.2011, 16:10
Co je to ten protokol o určení vlivů?
:) :) :) ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde.
Protokol o určení vnějších vlivů zatím není. Ale dopadne to nejspíš tak, že kolem výlevky do vzdálenosti 60cm bude AD2 a zbytek úklidové místnosti bude s vlivy normálními (včetně AD1).
František Šohajda:
Citace
Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče
To je jeden pól věci....ale dnes jsou k mání rozvaděče, které jsou zakryty /dveře/ třeba obrazy a nejdou vůbec rozpoznat, že to jsou rozvaděče..... .
Milan Hudec:
Instalační krabice, v této řekněme 8 Wago spojů a přepěťová ochrana D (krabička) je také rozvaděč?