Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
Venca75:
V úklidové místnosti je na stěně vodovodní kohoutek a pod ním cosi jako záchod bez nádržky.
Koupací vana ani sprcha tam není, takže norma ČSN 33 2000-7-701 by se na tento druh vybavení neměla vztahovat (zabývá se výběrem a zařizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami).
Jiří Schwarz:
Nepíšete jaký rozvaděč to má být. Jaký je to prostor - dům, byt, výrobní objekt,...
Předpokládám, že elektroměrový rozvaděč ne.
Podružný, domovní,...
Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče. Takže uvítám když ho projektant namaluje někam, kde "nebude kazit dojem"...
Ale přál bych takovému projektantovi (revizákovi taky a pracovníkovi stavebního úřadu taky, pokud se pod to podepíší), aby mu večer vypadl jistič, měl tmu i v té místnosti s rozvaděčem a pořádně si natloukl, až bude potmě rozvaděč a jistič hledat.
ČSN 33 2000-7-701 již neplatí, platí ed.2, tam již není definovám umývací prostor, podle kterého by se to dalo posuzovat, ale prakticky stejné požadavky (na umývací prostor) převzala ČSN 33 2130, ed.2, asi bych to zkoušel posoudit podle ní.
Venca75:
Jedná se o obchodní jednotku nákupního centra :o Investor tam chce určitě hlavní silnoproudý rozvaděč. A pokud mu to prý ČEZ dovolí, tak i elektroměrový! Nedaří se mi však dohledat konkrétní články v normách, které tuto zvrhlou variantu zakazují.
Miroslav Revús:
Odvolajte sa na minimálny manipulačný priestor pred rozvádzačom, ktorý musí byť najmenej 80cm a ktorý nesmie byť zaprataný materiálom a podobným bordelom. Normu vám teraz z hlavy nepoviem.
Miroslav Revús:
Malo by to byť v ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.6.
Len tak v rýchlosti podľa obsahu normy prístupnom na internete.