Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě? Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi. Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10. Odpovídá to normám? Nerozumím tomu, proč 4x?
|
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2011, 16:40 » |
|
Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě? Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi. Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10. Odpovídá to normám? Nerozumím tomu, proč 4x?
Pokial je to 3f privod v TN-C tak je minimalny prierez 4x10(med) alebo 4x16(hlinik) A nie je to vodic ale kabel 4x preto, ze mate 3 fazy a vodic PEN(kombinovany stredny a ochranny vodic) Pokial mate bod rozdelenia uz v JOPke(skrini na schodisku) musite pouzit kabel 5x (cize 5 zilovy).. tam uz prierez moze vyjst podla vypoctu aj mensi(napriklad 5x6mm2 alebo 5x4mm2) Prierez totiz musi vychadzat z vypoctu projektatna vzhladom na prikon, ubytky napatia, dlzku vedenia, istenie, ulozenie a podobne. Tam vela priestoru na odhad nemate. (alebo mozte pouzit napriklad 3x240mm2 + 120 a mate po probleme s ratanim - to bolo samozrejme myslene ako vtip) Moja rada znie, nechat si ten privod naprojektovat a odborne zhotovit(predsa len je to VTZ), aby ste potom nemal neprijemnosti pri revizii.
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2011, 20:30 » |
|
kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku), vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče... Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování). Tazatel zadal málo vstupních informací
To Milan Hudec: Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji), ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované . Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.
5x6 som pisal len ako priklad.. co vyjde z vypoctu to vyjde. A s tym kablom na HDO - od jedneho zakaznika som to dostal dokonca ako poziadavku, ze v buducnosti to planuje, Zatial (je tomu asi rok) na to nedoslo, ale kabel tam je a caka. Preto to dnes radim ako jednu z moznosti. Samozrejme konecne slovo ma investor(uzivatel) a projektant tak ako som to radi aj v tomto threade.
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.06.2011, 21:18 » |
|
kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku), vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče... Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování). Tazatel zadal málo vstupních informací
To Milan Hudec: Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji), ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované . Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.
O "desítce" jsem nic nepsal, pokud bych to dělal "pro sebe" použiji CYKY 4x6 + CYA10mm na přizemnění, (tento sólo vodič bude chca nechca sloužit coby paralelní PEN).
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.06.2011, 10:37 » |
|
Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.
U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovateln ý části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 07.06.2011, 11:26 » |
|
U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovateln ý části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.
5x4 je na 25A při uložení B a za situace, kdy výrobci ztenčují průřezy vodičů na minimum (horší oteplovací charakteristik a) téměř málo.
|
|
|
|
|
josef šnajdr
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.06.2011, 08:16 » |
|
Pánové myslím, že nemáte pravdu, ČEZ v rozvaděči měření rozdělení na TN-S nedovoluje a myslím že musí být pouze vývod a přívod min.10Cu a 16Al.
|
|
|
|