Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?

<< < (2/2)

Milan Hudec:
Pánové díky za odpovědi.
Pro jistotu uvedu onen případ, který řeším:
Hl. rozvaděč, v tomto deon 400A, svodič se schopností 25kA a max. předjištěním 160A.
Bude tedy možné svodič předjistit poj. v poj. odpojovači 32A bez omezení jeho svodových schopností?

Velikost pojistky potřebuji přizpůsobit podmínkám v rozv.,  větší odpojovač se nevejde.

Rozmahel Vladimír:
21.5.2011 byla u nás bouřka a krátká průtrž mračen. Udeřilo do vzrostlého topolu na okraji větrolamu.

Ten den na vzdálených místech došlo k poškození spotřebičů v několika domácnostech. Blesků bylo více, na několika místech, přepětí přišlo asi po nadzemní síti nn. V jednom domku byla spálená pojistka E27/25A v HDS. Zjistili to po návratu domů, za bouřky nebyl nikdo doma. Nic v domku nebylo poškozeno. Rozvody nn TNC, v domku odhaduji TT+FI.
HDS kovová typu Klad. Ohaduji, že posloužila jako jiskřiště, dle mého soudu bude postaru zemněna. Spojení s PENem bych musel prověřit, myslím si že v domku nebude, projení je ale možné přes kovové rozvody ZP v obci, uzemněno ale na PE sítě TT, svodiče žádné.
Je to zakleté místo, konec nadzemní přípojky nn. Před asi dvěma roky jsem psal o tom, že byl vidět výboj letící po přípojce AYKYz do domku s následným  hlučným vyzkratováním v té skříňce a spálené pojistky. Také bez následků v domě. Okolo domu jsou navíc vysoké stromy. Je to stejné místo.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec.  03.06.2011, 13:58

Hl. rozvaděč, v tomto deon 400A, svodič se schopností 25kA a max. předjištěním 160A.
Bude tedy možné svodič předjistit poj. v poj. odpojovači 32A bez omezení jeho svodových schopností?

Myslím, že sám tušíte, že tohle už je asi trochu přílišný nepoměr mezi jištěním (potažmo průřezem, impedancí) přívodu a předjištěním SPD. On ten přívod do rozvaděče je možná dimenzován/jištěn ještě silněji, ne? V úvodní otázce jste začal o dost skromněji.

Budou vám ty pojistky často zbytečně vypadávat (svodič reaguje na přepěťové rázy nejen od blesku),  a pak už bude instalace nechráněná (nemluvě o přepěťové špičce vznikající při spálení pojistky na té odbočce ke svodiči).

Což takhle dát tam SPD s předjištěním 500 A?