Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Např. svodič s max. svodovou schopností 25kA  bude mít tuto hodnotu při max. předjištění dle výrobce, řekněme 160A.

Jaká bude jeho svodová schopnost např. při předjištění 80A?

Dle mého názoru stále těch 25kA, avšak celý chráněný rozvod bude z hlediska procházející energie limitován těmi 80A.

Otázka tedy zní, zda není zbytečné např. do rozvaděče napájeného 5x10 s jištěním 32A nasazovat "silné svodiče",  když jejich schopnosti nebudeme moci z velké části využít?

Jiří Schwarz:
Když už je tady tohle téma, ještě bych si dovolil doplňující dotaz.

Když celý přívod (rozvod) má větší jištění a nejde snížit, předjistím samotnou přepěťovou ochranu.
Jak je to lepší?
- pojistka - rychlá, očekával bych, že vypadne aniž by přepěťovka "explodovala". Ale pak již není ochrana připojena. Vymýšlet signalizaci?
- jistič - 1) je otázkou jak rychle jistič dokáže vypnout a jestli za tu dobu neprojde do přepěťovky taková energie, že ji poškodí "nebezpečným způsobem"
            2) jistič má magnetický obvod, to je "cívka",  pokud se hlídá délka přívodu (především u stupně B),  jak moc by jistič degradoval funkci ochrany stupně B?

Lubomír Jindra:
Myslím že z hlediska dotazované "svodové schonosti" není proud předřazeného jištění moc důležitý. Důležitý je čas. Jestliže vám MV (megavolty) začnou protlačovat kA (kiloampéry) do vedení v řádu mikrosekund, je celkem jedno jestli tam máte jištění 32 nebo 160A, protože obojí bude z hlediska rychlosti nárůstu přepětí vypínat hro........zně ěěěěěě  póóóóó.....máá áááá......lůůů ůůůůůůůů a obojí drefakto ve stejném čase ;) Prostě než dojde k nějakému vypnutí je přepěťová ochrana už dávno v činnosti.

Odpověď tedy zní: není  :)

Protože jsem vandrák co nechodí na školení (whist) protože nemám čas  ;) tak si myslím že:
Citace: Jiří Schwarz  02.06.2011, 11:20

Když celý přívod (rozvod) má větší jištění a nejde snížit, předjistím samotnou přepěťovou ochranu.
Jak je to lepší?

Jako důležitější parametr bych viděl vypínací schopnost a tedy lépe předřadit pojistky než jističe.

Citace: Jiří Schwarz  02.06.2011, 11:20

jak moc by jistič degradoval funkci ochrany stupně B?

Opět z hlediska rychlosti přepětí si myslím že nijak zásadně.

Co na to specialisté na SPD?

Fuk Tomáš:
Na to, že na školení nechodíte, toho víte podezřele mnoho  :D

Je iluzorní představovat si, že nějaká pojistka přeruší bleskový proud (třeba když by velikost té bleskové zloby přesáhla schopnost toho svodiče). Ta pojistka je tam proto, aby přerušila následné pomalé děje živené ze síťového napětí v době, kdy už bleskový proud doznívá či úplně dozněl, a svodič se z té šlupky ještě nezotavil.

Citace: Milan Hudec.  02.06.2011, 10:35

Otázka tedy zní, zda není zbytečné např. do rozvaděče napájeného 5x10 s jištěním 32A nasazovat "silné svodiče",  když jejich schopnosti nebudeme moci z velké části využít?

Odpověď tedy zní, není.
Svodiče je třeba dimenzovat podle toho, s jak velkým bleskovým proudem je třeba počítat.

Jiná věc je, že u rozvaděče napájeného např. z jištění např. 25 A je dost pravděpodobné, že je to součást složitějších rozvodů např. v bytovém domě, kde se bleskový proud rozdělí do více větví, a na jeden svodič tak třeba vyjde menší podíl bleskového proudu, o který se musí postarat. Tam pak má smysl uvažovat o slabším svodiči. Ale nevyplývá to přímo ze slabší hodnoty jističe - to je jen pomocná indicie.

Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš  03.06.2011, 10:28

Je iluzorní představovat si, že nějaká pojistka přeruší bleskový proud

(jednicka)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana