Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?

<< < (2/3) > >>

Fuk Tomáš:
Jestli tu nemluvíte náhodou o dvou různých věcech:
1) jištění napájení sazbového spínače (přijímače HDO),  pokud tento není součástí elměru. Typicky plombovaný, v elměr. rozvaděči, 2 A.
2) jištění napájení stykače HDO, ovládaného sazbovým spínačem. Typicky neplombovaný, v hlavním rozvaděči, 6 A.

František Janeček:
Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.

František Janeček:
Opravdu to závisí na připojovacích podmínkách distributora. (norm)

Fuk Tomáš:
Citace: František Janeček  31.05.2011, 15:02

Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.

Jj, nechal jsem se zmást termínem spínací prvek, což je u ČEZu především přijímač HDO  ;D

Josef Dolejšek:
Kde asi vznikl problém :
ČEZ měl v připojovacích podmínkách vždy 2A, ale poslední dva roky má 6A.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana