Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
Robert LeleK:
Zítra píšu písemnou zkoušku.
A celý tři roky nás učili že pro jištění HDO by měl být jistič max. 6A zaplombovaný v zapnuté poloze.
A dnes jsem studoval ještě jiné schéma elektroměrovýho rozvaděče a ten udává jistič 2A.
Chci se pro to zeptat jaká hodnota je správná.
Přeci jenom náš učitel nepatří k nejmladším ročníkům tak jestli se něco nezměnilo.
Radek Červený:
Pro tento případ a mnoho podobných jsou rozhodující připojovací podmínky distributora. Ty jsou dány podnikovou normou distributora a zpravidla distributor požadavky uvedené v těchto připojovacích podmínkách vyžaduje.
Pokud v písemce uvedete, že jistič 2/B1 je správně s odkazem na připojovací podmínky distributora, měl byste být OK. Pokud by to chtěl profesor zpochybnit, vyvolejte diskuzi na téma, co je víc, zda nějaké tvrzení někdě v učebnici o jističi 6/B1 nebo připojovací podmínky, přes které zpravidla nejede vlak a které vyžadují jistič 2/B1.
Z této zkoušky byste měl odejít posléze jako vítěz ;)
Pavel Horský:
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrovéh o rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
Radek Červený:
Citace: Pavel Horský 31.05.2011, 14:26
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrovéh o rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
Nás zase E-oňáci cvičí na jiných podmínkách, viz kapitola 7.2, strana 10, a dále na konci brožury praktická schemata zapojení ;)
František Janeček:
V Praze pro jistotu nejistí pravděpodobně vůbec. (dance)
Navigace