Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Josef Dolejšek:
Zapojení přepěťovek je správně, jen by mělo být před tím proudovým chráničem.
LKikos:
(poklona) za pomoc
Milan Hudec:
Citace: Jan Hájek 31.05.2011, 12:38
Mrkněte se na tento článeček http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf
Raději SPD před chráničem.Vše najdete v ČSN 33 2000-5-534 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Zrovna čl.534.2.6. normotvůrcům "ujel", nedokáži si představit chránič se zpožděním, který neoddolá 3kA.