Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?

(1/2) > >>

LKikos:
Mám v pořádku nákres nové rozvodnice do bytu - jde mi o ty přepěťové ochrany zda se dávají před proudový chránič nebo za něj?

Jan Hájek:
Mrkněte se na tento článeček http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf
Raději SPD před chráničem.Vše najdete v ČSN 33 2000-5-534 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

LKikos:
Díky, jinak zapojení by tedy odpovídalo? Nebo mám raději zapojit přepěťovky proti zemi?

Tajfun:
Citace: LKikos  31.05.2011, 12:41

Díky, jinak zapojení by tedy odpovídalo? Nebo mám raději zapojit přepěťovky proti zemi?


Právně závaznou informaci jak zapojit zařízení vám dá jen výrobce. Když to zapojíte špatně na koho si budete stěžovat?
A asi bych nepočítal s tím, že Honza Hájek vám bude radit jak zapojit konkurenční HAKEL. V tomto je svět ještě v pořádku.

LKikos:
Já jen že jsem chtěl původně použít 2ks přepěťovek mezi L - PE a N-PE  před proudový chránič, jenže dle doporučeného zapojení od Hakelu se využívá zapojení přepěťovky mezi L - N a bleskojistky mezi N - PE ( zapojení 1+1 - tím se eliminuje vybavování proudového chrániče v případě, že je dám až za něj, pokud bych ale trval na osazení přepěťovek před proudový chránič, tak nevím co je "lepší",  zda zapojení L a N proti PE, nebo zmiňované L proti N a N proti PE)
Díky za pomoc

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana