Uf, přečíst to až do konce, to by chtělo bod
Jinak to je celkem obehraná písnička. Dělá se fasáda na paneláku za "X" mega a řeší se desetitisíce na ochranu před bleskem, která má chránit životy a majetek desítek či stovek lidí v domě. To jen komentář na okraj
Při rekonstrukci fasády by se měla provést i rekonstrukce hromosvodu. Píši záměrně rekonstrukce, protože se zpravidla dělají nové svody. Po třiceti letech i jímací soustava zpravidla už není v té kondici, jak bývala. Pokud provedu nové svody a defakto i novou jímací soustavu, nedá se už mluvit o opravě.
Rekonstrukce hromosvodu před třemi lety se už měla projektovat podle nové 62 305. Přeskokovou vzdálenost by měl vypočítat projektant, aby jste se nemusel zdržovat dojmy, zda stačí 0,5 nebo 1 metr. Dále je rozdíl přeskok a souběh kabelovky.
Teď těžko hledat, kde se stala chyba, nejspíš se stala už v zadání. Nevím, jak byla postavena smlouva o dílo, zda je už zakázka zaplacena, nebo držíte pozastávku do kolaudace. To vše může značně ovlivnit vaše vyjednávací argumenty.
Závěrem stále platí staré dobré přísloví: Ševče, drž se svého kopyta. Pokud zedníka pustíte do hromosvodu, dopadne to stejně, jako když elektrikáře necháte zateplit dům.