San Bernardino
« kdy: 30.05.2011, 12:19 »

Před 3 lety jsme provedli zateplení vnějšího pláště. Stále nemáme zkolaudováno z důvodu chybějící revizní správy na hromosvody. Zde je problém v souběhu sdělovacích kabelů ukrytých pod plastovou lištou a hromosvodem, kdy je vzájemná vzdálenost 10 cm a ne 0,5 m, nebo podle nových norem 1 m.

Prosím o radu, jak máme za SVJ dále postupovat, když jako laici tomuto nerozumíme a měli jsme na zateplení najatu odbornou firmu, projektanta a stavební dozor. Při zateplování došlo k sundání sdělovacích kabelů a následnému opětovnému připevnění. Očekávali jsem, že odborná firma, projektant a stavební dozor mají znalosti o možnosti kotvení hromosvodu a sdělovacích kabelů.

Jedná se o kabelovou televizi, která je vně pláště, nikdo ji u nás nepoužívá, takže nejlepší by bylo kabelový rozvod sundat. Jestli je to možné, protože se kabelovka určitě bude bránit.

Odpověď zněla:
Má se za to, že řešení se odvíjí od znění smlouvy s poskytovatelem kabelového telekomunikačn ího rozvodu, který má respektovat při instalaci rozvodu  požadavky technických norem. Součástí smlouvy SVJ s poskytovatelem služby telekomunikačn ích služeb by mělo být i ujednání o vlastnictví technického zařízení, jehož prostřednictví m mohou být tyto služby poskytovány a za jakých podmínek a kdo hradí instalaci rozvodů na plášť bytového domu a která smluvní strana je odpovědná za dodržení požadavků právních a technických norem. Specifickým požadavkem je vzdálenost vodičů a kabelů navzájem, od částí budovy, od nosných a jiných konstrukcí. Hromosvod, jehož vedení je nebezpečné pro ostatní sousední vedení na plášti budovy a je určující pro zamezení nepříznivých vlivů vzhledem k elektromagneti cké kompatibilitě (vliv indukce) na sdělovací kabely a kabely řídicích a zvláštních obvodů na plášti budovy. Hromosvod je vyhrazené zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb.,  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění,  + vyhlášky č. 73/2010 Sb.,  o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních, v platném znění, ale není však stanovený výrobek podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.  Odkaz na obecný či zvláštní právní předpis, který by konkretizoval podrobnosti podle popisu v dotazu, zde nelze v uvedené podrobnosti vzdálenosti vedení uplatnit. Podle ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnic ké předpisy, Elektrická zařízení část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52 – Výběr soustav a stavba vedení, se mezera mezi kabely uvádí vzdáleností nejméně 25 cm.

Požadavky na obsah revizní zprávy pro hromosvody v doporučované verzi nekonkretizuje explicitně vzdálenost vedení hromosvodu od ostatních vedení jako podmínku nutnou pro úspěšné provedení revize. Z obsáhlého výčtu technických norem nelze požadavek na povinnou vzdálenost ostatních vedení jednoznačně identifikovat. Dodržení požadavku „odstínění“ inženýrské sítě typu „telekomunikační vedení“ má zabránit mechanickému poškození vedení, tavení stínění a vodičů, průrazu izolace kabelů a zařízení, který vede k primární poruše s okamžitou ztrátou služby. S důvody pro požadavky revizí hromosvodů se lze seznámit v ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem, např. v části 1 – Obecné principy.

Dodavatelé nic o této normě neví a prý se jich netýká!
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2011, 13:52 »

Tak jsem si to několikrát četl a kromě chyb v odpovědi bych to viděl jako problém majitele objektu. Jinak jsem nepochopil o co vlastně jde.

Základním právním předpisem je přeci Stavební zákon 183/2006 Sb. Ten si přečtěte, abyste věděli jaké jsou práva a povinnosti každého v tom vašem propletenci.

Nyní malé shrnutí toho nejdůležitější ho ze SZ:
1/ Majitel objektu musí mít po celou dobu životnosti stavby dokumentaci 1:1 k realitě.
2/ Povinností stavebníka je zajistit koordinaci stavebních prací, tedy co způsobí nová fasáda na objektu je váš problém.
3/ Tyto povinnosti můžete smluvně delegovat na dodavatele a nebo externí odborníky, kteří nesou spoluzodpovědn ost(té se jako majitel nikdy nezbavíte),  pokud to ovšem máte podchycené ve smlouvě.

Jako první bych doporučil udělat pořádek ve správě objektu a její odborné způsobilosti, případně poradenských společnostech. Na to, pokud to není ve vašich silách budete potřebovat právní poradenství.

Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.05.2011, 13:55 »

Citace
případně poradenských společnostech. Na to, pokud to není ve vašich silách budete potřebovat právní poradenství.

No jo ,  když to stojí hromadu peněz, ušetříme a vše děláme kdo co umí ?? zle
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2011, 13:58 »

No jo ,  když to stojí hromadu peněz, ušetříme a vše děláme kdo co umí ? zle
Správně, nejvíce peněz stojí snaha ušetřit.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2011, 17:42 »

Uf, přečíst to až do konce, to by chtělo bod  Mrknutí
Jinak to je celkem obehraná písnička. Dělá se fasáda na paneláku za "X" mega a řeší se desetitisíce na ochranu před bleskem, která má chránit životy a majetek desítek či stovek lidí v domě. To jen komentář na okraj  Mrknutí

Při rekonstrukci fasády by se měla provést i rekonstrukce hromosvodu. Píši záměrně rekonstrukce, protože se zpravidla dělají nové svody. Po třiceti letech i jímací soustava zpravidla už není v té kondici, jak bývala. Pokud provedu nové svody a defakto i novou jímací soustavu, nedá se už mluvit o opravě.
Rekonstrukce hromosvodu před třemi lety se už měla projektovat podle nové 62 305. Přeskokovou vzdálenost by měl vypočítat projektant, aby jste se nemusel zdržovat dojmy, zda stačí 0,5 nebo 1 metr. Dále je rozdíl přeskok a souběh kabelovky.
Teď těžko hledat, kde se stala chyba, nejspíš se stala už v zadání. Nevím, jak byla postavena smlouva o dílo, zda je už zakázka zaplacena, nebo držíte pozastávku do kolaudace. To vše může značně ovlivnit vaše vyjednávací argumenty.

Závěrem stále platí staré dobré přísloví: Ševče, drž se svého kopyta. Pokud zedníka pustíte do hromosvodu, dopadne to stejně, jako když elektrikáře necháte zateplit dům.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.