Filip 5555
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 04.05.2014, 20:06 » |
|
, pročetl jsem si diskuzi, řeším zapojení motorů, kde nemám zkušenosti s tímto zapojením a proto prosím zkušenější o radu.Svorkovni ci motoru jsem vyfotil a změřil odpory.Děkuji za reakce.
|
|
|
|
Filip 5555
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 04.05.2014, 20:08 » |
|
Ještě zapojení druhého motoru - v příloze
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #21 kdy: 05.05.2014, 09:48 » |
|
Vážený pane Filipe 5555, jde o motory s dvojím nezávislým vinutím. Jedno má vyvedené pouze konce hvězdy - to je pro 1000otáček synchronních to znamená 6polový motor. To je motor v motoru a jeho vinutí začíná číslem 6C.
Druhý motor v motoru je klasický Dahlander D/YY to jsou vinutí začínající 4C a 8C poměr synchronních otáček je 1:2 a poměr výkonů 1:1,5 - ve 4pólovém do D v 8 pólovém s vyšším výkonem do YY. Dahlander má ve vyšších otáčkách i vyšší výkon, takže to vypadá na motory z jeřábu, dopravníku, nebo obráběcího stroje. Podle tvaru motoru mi to mírně připomíná jeřábové Demag motory. Zapojení dahlanderu najdete v každé lepší příručce i s případnou reverzací, nebo zde o pár odpovědí výše pro jeden směr.
Jediné s čím možná budete laborovat jsou změry otáčení, u Vámi udaného značení mi není jasné, zda jsou čísla 1,2,3, za písmenkem opravdu začátky vinutí, nebo pořadí připojení do svorkovnice v rozvaděči. Rozhodně u takto velkých motorů není žádná sranda v Dahlaneru když z vyšších otáček přepnete na nižší ale reverzovaně. Zkoušejte směry obou rychlostí naprázdno a z klidu motoru zapnutím hlavního jističe.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Kastner Lubomír
Offline
Kastner Lubomír - specialista na elektromotory
|
|
« Odpověď #22 kdy: 06.05.2014, 05:58 » |
|
A proč potřebujete znát vnitřní zapojení cívek elektromotoru? Pak ale musíte prozradit, kolik drážek má stator. Podle počtu drážek je závislý počet vnitřních cívek a tím pádem i zapojení jednotlivých cívek. A jde ještě o to, zda je to vinuto např. trojcívkami, čtyřcívkami apod. Navíjení elektromotorů a zapojování jednotlivých cívek není jednoduchá věc a pro laika zcela napochopitelná zvláště když např. stejný motor můžeme navinout a zapojit různě, právě podle počtu drážek statoru.
|
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
|
|
|
Filip 5555
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 06.05.2014, 15:22 » |
|
Děkuji za odpovědi.Nepot řebuji znát VNITŘNÍ zapojení motoru, ale jak ho připojit do sítě a ovládat.
Vyzkouším podle p.Kurky zapojení "nanečislo" než objednám materiál pro výrobu.Jedná se o staré ruské motory pro odkúrování stromů, kdy mě zaskočil počet vývodů.
Mohu vyfotit výrobní štítek v azbuce, bude-li to k něčemu.
|
|
|
|
kohum
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 14.07.2016, 11:26 » |
|
Proč se užívá výraz lomená hvězda když jde o dvojitou hvězdu.Lomená hvězda se užívá u transformátorů při nesouměrném zatížení.Dík za odpověď.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #25 kdy: 14.07.2016, 14:00 » |
|
Proč se užívá výraz lomená hvězda když jde o dvojitou hvězdu.Lomená hvězda se užívá u transformátorů při nesouměrném zatížení.Dík za odpověď.
I vy hnidopichu. PS: Proč za tečkou ve větě nemáte mezeru, otazník na konci tázací věty a čárku mezi větami v souvětí, když tam podle pravidel mají být?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 15.07.2016, 11:24 » |
|
Proč se užívá výraz lomená hvězda když jde o dvojitou hvězdu.Lomená hvězda se užívá u transformátorů při nesouměrném zatížení.Dík za odpověď.
A proč vnější vrstvu na kmeni (kůru) označujete termínem kúra, což je léčebná procedura?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 15.07.2016, 20:33 » |
|
Milane, samice od borce, je snad borka, ne? Tak, kde je pravda???
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 15.07.2016, 21:42 » |
|
A nebo proč se v jaderné fyzice používá termín poločas rozpadu, když to označuje v podstatě čas polorozpadu... Asi ze stejného důvodu, z jakého se šířce na úrovni poloviny maxima říká pološířka
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
kohum
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 14.09.2016, 19:43 » |
|
I vy hnidopichu. PS: Proč za tečkou ve větě nemáte mezeru, otazník na konci tázací věty a čárku mezi větami v souvětí, když tam podle pravidel mají být? [/Zquote] (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).Myslím,že neřešíme gramatiku,ale co je zapojení do lomené hvězdy. Očekával jsem vaše vyjádření.
|
|
|
|
|
|
|
|