Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?

<< < (3/7) > >>

Tomáš Chovanec:
Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.

Rozmahel Vladimír:
Existují výboje, které "letí" po vnější ploše svodu až dolů. Není to pouze neviditelný proudový impuls. I z tohoto důvodu se na spodní konec izolace svodu HVI dává "klemička" na dále pokračující svod. Toto řešení u země tedy neznamená "zaizolovaný svod".

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  19.05.2011, 08:28

...z tohoto důvodu se na spodní konec izolace svodu HVI dává "klemička" na dále pokračující svod...

Ta klema (uzemněná na HOP) se dává u horního konce HVI, právě proto aby případný výboj po povrchu dál nepokračoval. Aby bylo jasno - mluvíme o kabelu HVI-I udělaném na míru, nebo o HVI-III použitém jako HVI-I.

U spodního konce se ta klema na vnitřní izolaci (opět připojená na HOP, ne na svod! - to by bylo kontraprodukti vní - viz přiložený obrázek) dává v případě, že od toho místa pokračuje dolů delší neizolovaný svod - kvůli tomu, aby ten výboj nevyběhl zdola. V případě, že se HVI připojuje až na vývod zemniče, je takováto klema nadbytečná (a lepší je ta ochranná trubka, co jsem doporučoval).

Podmínkou spolehlivé ochrany je pak samozřejmě řádné ekvipotenciáln í pospojení PEN(PE) na HOP a instalace SPD T1, aby nemohlo dojít k výboji mezi zemničem a elektroinstala cí.

Fuk Tomáš:
Citace: Tomáš Chovanec  19.05.2011, 08:06

Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.

Jestli jste si nevšiml, mluvíme tu o svodu vedeném pod omítkou v interiéru.

Rozmahel Vladimír:
Řešení v katalogu má logiku, ale proveďte to takto v tomto konkrétním případě. Ten prostor vířivky nebude příliš bezpečný. Nevíme zda je to v patře nebo přízemí. Svod u vířivky, na stejný PE, i když pod omítkou, v takové blízkosti? Raději bych přemístil svody.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana