Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný všem zaměstnancům v kanceláři pracujícím ?
Pronajímatel kanceláře zamkl rozvaděč s jističi (zamkl znamená FABkou) a nechce nám dát klíč, přijde mi to divné, co když bude při úrazu potřeba rychle vypnout proud ? Neřeší toto nějaký předpis ? Pronajímatel tvrdí že v případě úpotřeby mohu zavolat nonstop ostraze která mi rozvadě odemkne, to ale znamená zdržení ...
|
|
|
|
Ptrof123
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2011, 08:04 » |
|
Myslím si, že volně přístupný všem rozhodně ne. U nás ve firmě taky kromě elektrikářů a údržby nemá nikdo přístup k rozvaděči s jističi. Myslím, že nikde u zaměstnavatele či pracovišti nemá kromě elektrikáře a údržby přístup k jističi a jinému podobnému.
Dokonce my každý rok podepisujeme zápisník bezpečnosti práce o zákazu manipulování s jakýmkoli podobným elektrickým zařízením. mohu být klidně elektrikář, ale pokud nepracuji pro danou firmu jako elektrikář nemám právo ba dokonce opačně mám zákaz s ní jakkoliv manipulovat.
Ale dávám za pravdu, že zamykat rozvaděč fabkou je divné. Zase na druhou stranu pro hasiče a jiné by měl být volně přístupný.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2011, 08:22 » |
|
Rozvaděč nad 25A musí mít hlavní vypínač, který je veřejně přístupný. Souvisí to i s požární bezpečností, aby se třeba hasiči do rozvaděče nemuseli prokopat krompáčem.
Samozřejmě, že si provozovatel může rozvaděč zamknout a nahození jističe řešit svým zaměstnancem.
PS: Následky úrazu elektrickým proudem nejrychleji zmírníte tak, že postiženého rychle dostanete z dosahu částí pod napětím (za dodržení pravidel vlastní bezpečnosti). Lovit v rozvaděči správný jistič není to pravé ořechové.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2011, 12:15 » |
|
To jistě, ale protože neznám kancl, kde by něco takového bylo (analýza rizik), dá se to aplikovat i tam.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.05.2011, 13:46 » |
|
Pokud jsou pracovníci firmy proškolení z BOZP tak natáhnout jistič mohou.../ale jen jednou podle MPBP/... stačí zámek na "elektro" klíč....ať už jakýkoliv..... Pokud bude uzamčen na FABku musí být vyrážecí tlačítko volně přístupné....a ť už na dveřích, nebo pod sklem v krabici....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2011, 14:11 » |
|
Řešíme případ, kdy majitel objektu znepřístupnil ovládání jističů a zda má na to právo.
Zajistit přístup k jističům jednotlivých obvodů nemusí, to se dá vyřešit provozním předpisem (volejte vrátnici).
Důvodem může být například zamezení vypnutí (třeba omylem) jiného obvodu a nechtěnému pádu počítačů nebo jiné technologie.
Jiná věc je, zda musí být zajištěna možnost vypnutí celého rozvaděče v případě požáru.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2011, 14:23 » |
|
Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik), nad 25 A musí být všude kromě bytů.
Nesouhlas, já to vidím právě naopak než Vy, a to: do 25A "nikde" nad 25A musí být v bytech (obecně řečeno).
|
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 11.05.2011, 15:59 » |
|
vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).
Netýká se jen bytů ani zjednodušeně, protože budovy občanské výstavby mají poměrně širokou definici. takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
Průmyslové provozy ČSN 33 2130 neřeší. byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí