Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký může být maximální odběr v objektu s přípojkou stávajícím kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký může být maximální odběr v objektu s přípojkou stávajícím kabelem?  (Přečteno 2523 krát)
Janů J.
« kdy: 08.05.2011, 19:33 »

K rekreačnímu objektu - chatě je vybudována el. přípojka.
Její délka je 600m kabelem AYKY 4x35mm^2.
(Přívod je trojfázový.)
Elektroinstala ce v objektu zatím není.
Zajímalo by mne, jaké je možné maximální zatížení této přípojky (v A či W).
Jaký je rozdíl například mezi tepelnými spotřebiči a motory v této situaci?
Jaký lze předpokládat úbytek napětí při plném odběru (bez odběru je napětí 240V).
Zaznamenáno
Janů J.
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2011, 20:06 »

Ještě bych si dovolil doplnit otázku - jakým jističem musí být tato přípojka jištěna v přípojném místě?
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 08.05.2011, 21:51 »

Prípojka 600 metrov káblom AYKY-J 4x35 je prevedená v zemi?

Pretože ak je v zemi tak to vychádza na max.predradený isitč 3x25A s max.úbytkom napätia pri plno zaťažení -5,8% čiže 377V
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Janů J.
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2011, 22:11 »

Ano, je to vedené v zemi.

Co se týká toho jističe - to je počítáno po jednotkách ampér a nebo jsou nějaké normativní hodnoty (16, 25, 32)? Zajímalo by mne jestli je to těsně na hraně nebo s nějakou rezervou. Děkuji.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 09.05.2011, 22:23 »

No pokiaľ nemáte v chatke zatiaľ elektroinštalá ciu tak budete na jej zriadenie určite potrebovať projekt od elektroinštalá cie.
Ten predložíte vašemu distribútorovi a ten sa vám vyjadrí že aky istič vám tam povolí.
Ističe na prípojku sú stupňované tuším do 16A ďalej 20,25,32A.
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.