Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 05.05.2011, 18:33 »

Pôvodný kábel navrhnutý projektantom je CYKY-J 5C10 ale predmetom projektu nie je rozvadzač RE.
Na pozemku je od stavebnej pripojky kábel CYKY-J 5C6 ktorý by chcel investor využit aj na prípojku.
Celkový inštalovaný príkon rod.omu je podla projektu Pi=16kW;Pp=13kW.

Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.

Hlavne istenie bude B25/3 . Vzdialenosť od RE po RD je do 15 m.

Bude ten kábel CYKY-J 5C6 stačit ?
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.05.2011, 08:59 »

 Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.

Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže",  ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN,  ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2011, 11:25 »

Ano, kabel je dostačující.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.05.2011, 12:27 »

Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže",  ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN,  ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Tady bych z kabelu 5x6 využil dvě žíly coby paralelní PEN.
To admin - ty kontrolní otázky jsou moc těžké.
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.05.2011, 13:31 »


Neznám přesný výraz pro slovo "čiže"

Po česky "čili"  Mrknutí
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 21 dotazů.