Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
Stefan Razin:
Riešim problém s výskytom prúdu v PE vodiči. RH pre budovu o odbere cca 500kW. Zatiaľ (prebieha zisťovanie) vyzerá, že je TNS zachované a nikde sa PE s N nestretá. Kde sa to tam môže brať :-[ ? A je to vôbec problém?
Petr Doležal:
S něčím podobným jsem se již setkal. Není to nějaký hypermarket se svým transformátore m?
Popište místo na PE, kde jste ten proud měřil?
Stefan Razin:
Je to TV spoločnosť. Ano majú transormator (a to dva ale ten druhý je pre vedlajsiu budovu). Merania sme vykonali za bodom rozdelenia. PE je odtial vedený v 3 vodičoch. Skusili sme ich postupne odpajat (nebolo mozne vytvorit beznapetový stav) - PE1 - 30A, PE2 - 30A, PE3 - 56A, po odpojení PE1aPE2 (PE3 - cca 20A). Ale tento prúd nebol konštantný ani pri inom garde odpojenia PE .
- v miestnosti RH je taktiež UPS (288kW), ATS pre DG 900kVA (DG umiestnený v exteriery).
Jirka Š. Svejkovský:
Filtry na vstupech spínaných zdrojů do PE něco pustí. Zkuste měřit těsně u nich (TRMS). U tak velkých výkonů co mají telekomunikace bych se nedivil.
Petr Doležal:
A opravdu hlavní páteřní rozvody nejsou v TN-C ? Ty vodiče PE1, PE2 a PE3 jsou součástí kabelů a nebo sólo vodiče pro pospojování ?