Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?

(1/2) > >>

Jozef Trpyna:
Kedy je treba použiť elektromerový rozvádzač s prípojkovou skriňou, a kedy sa môže použíť bez prípojkovej skrine. V projekte je zakreslená pred ER aj prípojková skriňa s 35 A poistkami (na stĺpe je použitá SPP2/3xPSH500/50A a hlavný istič v ER má hodnotu 25 A). Jeden RT ktorý sa aj profesionálne zaoberá inštaláciami sa vyjadril, že postačuje ER bez prípojkovej skrine, druhý trvá na tom že musí byť použitý ER s prípojkovou skriňou. V pripojovacích podmienkach ZSE som nič podobné nenašiel.

Vašák Mirek:
Píšete málo informací. Jak daleko je sloup s pojistkovou skříní? Kde je umístěn ER? Je sloup s poj. skříní za cestou? Pokud je další pojistková skříň v projektu tak má asi opodstatnění a vzhledem k tomu,že je to majetek distributora,tak se asi k projektu vyjádřil v tom smyslu: Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dle projektové dokumentace. Jestli ano, není co řešit.  (norm)

Tibor Szeles:
istenie musí byť aj pred aj za elektromerom. Riadte sa projektom  (norm) 

Vladimír Huba:
Elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou má opodstatnenie pri distribučnom rozvode, ktorý je vedený káblom v zemi.
Podľa toho, čo uvádzate, je prípojková skriňa inštalovaná na stĺpe. Ďalšia už byť nemusí (spravidla).
Ale ak prívod do elektromera (za prípojkovou skriňou) prechádza zo vzdušného do zemného vedenia, alebo ak na trase dochádza k zmene prierezu, ďalšia prípojková skriňa je nutná.
V každom prípade kontaktujte projektanta a žiadajte si vysvetlenie. V prípade zmeny (vynechania druhej prípojkovej skrine) žiadajte upraviť projekt.
P.S.:  35A poistky pred 25A hlavným ističom sú nevhodné.

Jozef Trpyna:
Takže spresním informácie. Stĺp s poistkovou skriňou (50 A poistkami) je na jednej strane cesty. Odtial vedie kábel CYKY 4x16 o dĺžke asi 30 m popod terén a cestu na druhú stranu, kde sa nachádza ER pred ktorým (teda jeho súčasťou) má byť ďalšia pistková skriňa s 35 A poistkami. Samotný ER ( Hasma R.E 1.0) je stavaný na menovitý prúd 63 A. Problém nie je ani tak v realizácii prípojky podľa projektu. Viac ma zaujíma aká norma rieši aký ER (s prípojkovou skriňou, alebo bez) použiť. Podobné a už zrealizované prípojky v okolí sú vo väčšine realizované s ER bez prípojkovej skrine.

Navigace