Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?

(1/2) > >>

Jozef Dvornický:
Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?

Montážna organizácia tvrdi, že môže byť modrý a hnedý.
Inštalácia je v zdravotníctve-operačne sály vyhotovená káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa STN to vraj nezakazuje .

Jiří Mudra:
Pokud mě paměť nešálí, pak norma ČSN 330166 stanoví pro světle modrý vodič funkci středního vodiče (nulový).

Už jsem několikráte viděl přeznačení sv.modrého vodiče černým návlekem na obou koncích, ale podle mého soudy by toto mělo být použito spíše při rekonstrukci el. zařízení, kdy se kabely ve zdi nemění. (a v nemocničním zařízení to bude jistě poněkud přísnější)

Pokud kabely s vyžadovanou požární odolností nejsou v provedení 2Ox1,5 (2,5 ... nebo požadovaný) nebo 3Ox1,5 (2,5 ...),  pak řešení pomocí přeznačení sv.modrého vodiče asi bude přijatelné. Jinak je to čuňárna

Jiří Buben:
Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.

František Šohajda:
Na operačním sále se "modrý" objeví i jinde..!
Jak píše kol.Buben....m ůže dojít k záměně....ale pokud táhnou vše přes krabici vypínače,může tam modrý být ,  ale nesmí být zapojen do přístroje (vypínače)!
Jestli je odolný na šíření plamene...barv y zůstávají stejné vždy! (dance)

Milan Hudec:
Citace: Jiří Buben  10.04.2011, 07:08

Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.


Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.
ale ted koukám, že dotaz je asi ze Slovenska??

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana