Použít nebo nepoužít proudový chránič na elektro kotel?

(1/4) > >>

8renault:
Zapojení by bylo nasledující:3f FI za ním elektrokotel a tři jednofázové zásuvkové okruhy.
Bojím se unikajících proudů el. kotle aby nezpůsobovalyy vypínání FI.

Pavel Horský:
A kde máte ve vašem zapojení jističe?

Daniel Reiský:
Nemyslím, že je vhodné zapojovat na vedení k elektrokotli ještě další spotřebiče. Vedení by mělo být samostatné, řádně, jak se dotazuje kolega Horský odjištěné. Proudový chránič není nutný, předpokládám, že elektrokotel bude napojen pevně do instalace a nebude možné na toto vedení zapojit jiný spotřebič. Pokud chcete proudový chránič použít, je to možné, ale je třeba zvážit umístění kotle a prostředí. V suchém a dobře větraném prostoru by nemuselo docházet k vybavení chrániče. Je třeba zvážit všechny okolnosti a vlivy.

Jistě víte, co je vyhrazené elektrické zařízení, že?

František Janeček:
V jednoduchosti je krása.Proč si komplikovat situaci použitím proudového chrániče, když kotel je v nějaké technické místnosti je upevněný, pospojený a těžko od něho hrozí zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem.Samost atný přívod jištěný jističem podle přůřezu kabelu a dost.Samozřejm ě, že vám nic nebrání proudový chránič použít ale proč?

Jozef BABJAK:
Ale páni, kľud. Prečo mate tendenciu laika za ľubovoľnú otázku poslať kade ľahšie?  >:(

Je samozrejmé, že za zmieneným RCD ističe má, osobitne pre zásuvkové obvody a osobitne pre kotol; z hľadiska položenej otázky je to ale irelevantné.

Inštaláciu RCD na kotol označujete za nezmyselnú komplikáciu; na druhej strane takmer jednohlasne odporúčate inštaláciu predradeného selektívneho RCD s vyšším rozdielovým prúdom ako vhodnú protipožiarnu ochranu.

Opytujúci sa položil celkom validnú otázku, ktorá možno ani nemá jednoznačnú odpoveť; mohol uviesť presnejšie a podrobnejšie údaje, to je pravda. Možno by bolo vhodné vysvetliť klady a zápory, nech si sám zhodnotí riziká a prínosy. Už vidím tú reakciu, že to predsa má riešiť projekt. Čo ak opytujúci sa je začínajúci proektant, ktorý chce svoje rozhodnutie inštalovať alebo neinštalovať RCD pre kotol zdôvodnit investorovi?  o:-)