Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
Jiří Schwarz:
Je mi jasné základní provedení třístupňové ochrany, první stupeň dokáže eliminovat největší energii, ale aktivuje se při největším napětí, druhý ochrání i před menším přepětí, třetí je nejcitlivější, ale energeticky "nejméně výkonný".
Ale co v případě, že je nějaké zařízení napájeno z chráněného rozvodu, ale vlastní zařízení je situováno tak, že musí být spojeno s hromosvodovou soustavou?
Jak by na tu špičku, která přišla "z druhé strany", reagovala ochrana stupně D? V místě vstupu do objektu dát C? Nebo dokonce i B?
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz 01.04.2011, 14:22
Jak by na tu špičku, která přišla "z druhé strany", reagovala ochrana stupně D?
Nejspíš jako takový malý granát - záleží na vlastnostech kabelu, kolik je schopen přivést proudu.
Právě kvůli takovýmto situacím byl vymyšlen oddálený jímač, aby se nemuselo spojovat s hromosvodem a pak u kabelu na vstupu do objektu začínat zase se svodičem tř. I (nemluvě o ochraně toho zařízení na střeše - to je bez dalších opatření "obětované").
Rozmahel Vladimír:
Tomu se právě zdráhám uvěřit. Pokud se na HOP objeví skokem velmi vysoké napětí vlivem úderu blesku, tak než spustí svodič typ 1, typy 2 nebo 3 budou zničeny protože jsou galvanicky spojeny. Počítat s útlumem vedení k nim je myslím alibistické. Napřed napětí, potom proud.
Lubomír Jindra:
Citace: Jiří Schwarz 01.04.2011, 14:22
Ale co v případě, že je nějaké zařízení napájeno z chráněného rozvodu, ale vlastní zařízení je situováno tak, že musí být spojeno s hromosvodovou soustavou?
Na otázku už bylo odpovězeno, jen doplním, že právě proto existují projektanti, kteří by toto měli vyřešit před realizací. (projekt není papír pro stavební úřad ale komplexní řešení z mnoha hledisek)
Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír 01.04.2011, 21:27
Pokud se na HOP objeví skokem velmi vysoké napětí vlivem úderu blesku, tak než spustí svodič typ 1, typy 2 nebo 3 budou zničeny protože jsou galvanicky spojeny. Počítat s útlumem vedení k nim je myslím alibistické. Napřed napětí, potom proud.
Ale ono se tam to plné napětí neobjeví skokem. Má nějak dlouhou náběhovou hranu. Myslíte, že blesková vlna 10/350 mikrosekund je vycucaná z prstu?
Také to napětí není všude stejné. Jakmile začnou otvírat stupně 3, začne téct proud a začne se tudíž uplatňovat vlastní indukčnost vodičů (a taky odpor - viz skin efekt) - a tudíž v místě, kde je instalován stupeň 2, je vyšší napětí, než v místě, kde je stupeň 3. To není o víře nebo nevíře v útlum vedení, ale o tzv. koordinaci přepěťových ochran.
Nedávno jsem měl příležitost vidět nejen demolici špatně udělaného rozvaděče bleskovou vlnou, ale také rozdíl mezi špatně a dobře zkoordinovaným i svodiči tř. 1 a 2. (Kol. Horský byl u toho taky.)
Byl to stejný rozdíl, jako mezi vybuchlým a nevybuchlým granátem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana