Promiňte, ale pořád nechápu.
Poznámka č.4 ve 4-41 ed.2 říká, že u zvláštních míst, dle oddílů č.7 mohou být potřebné.
Protože se zde bavíme o koupelnách, tak čtu v normě 33 2000-7-701, která je speciálně pro tyto prostory. Vím, že je zde odkaz na 4-41, ale v jejím prvním odstavci se mluví, že musí se pospojit vše ..... atd.
Druhý odstavec říká, že pokud existují pochybnosti o účinku doplňujícího pospojování, musí se ověřit dle vzorce .... atd. OK, ale pořád jste mě nepřesvědčil.
Vy nevěříte ochrannému pospojování? Já jo. Já ten druhý odstavec spíš chápu tak, že pokud po jeho provedení jsou nějaké pochyby, musíme jeho účinost ověřit výpočtem. O tom, že nemusí být provedené nevidím ani zmíňku.
ˇNormotvůrce to vysvětluje coby: nejdřív počítat rozdíl potenciálů, až pak tahat další vodič.
Který normotvůrce to takto vysvětluje? Máto nějakou právní váhu? Až bude soud, kdo se pod to podepíše?
By mě totiž zajímalo, co si ověříte výpočtem v době, kdy teprve taháte kabeláž na stavbě a nemáte co měřit? To mi jako chcete říci, že pokud mám hotovou koupelnu a zapojený rozvaděč, tak si změřím rozdíl potenciálů (odpory mezi vodivými částmi k pospojení dle normy) a pokud nebude vyhovovat, tak jí zase rozsekám a přidám vodič? To snad ne?