peteres:
Rád bych při rekontrukci elektroinstala ce zapojil spolu s klasickým rozvodem i rozvod nouzového osvětlení 12V napájený ze záložního akumulátoru (automaticky spínaný pomocí hlídacího relé).

Chtěl bych vedle běžných svítidel 230V i samostatná svítidla na 12V s LED, ale společné spínače, tak aby obyvatelé domu mohli i při výpadku sítě dál používat ty vypínače, na které jsou zvyklí.

Lze použít běžné sériové vypínače, kde v jedné větvi bude 230V a ve druhé 12V, každá větev půjde k jinému svítidlu?

Jiří Schwarz:
Myslíte vypínač se dvěma kontakty, kde by byl jeden pro 12V a druhý pro 230V?
Co na to výrobce, dává na to nějaký atest napěťové pevnosti mezi oběma kontakty?
Jak si představujete rozvody, aby byly dostatečně oddělené?
Pokud je dostatečně neoddělíte, musel byste na mn 12V pohlížet jako na napětí FELV, to znamená ochranu živých i neživých částí rozvodu jako u napětí nn (230V). Vyhoví tomu použitá svítidla na 12V?

Jiří Buben:
Sériovým vypínačem to provedete těžko. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to vypínač lustrový, tedy číslo 5. Musel by jste použít vypínač číslo 2. Viz příloha.
Jinak tu vyvstává spousta otázek které uvedl kolega Schwarz.

Milan Hudec:
Řešení bude přinejmenším odporovat "drobným niancím" v ČSN 33 2000-5-52.
Pro mne je to řešení nepřijatelné (v jedné krabici více soustav),  ale názory na to se budou asi lišit.

Jirka Š. Svejkovský:
Hlavně mi není jasná funkce vypínačú u nouzovky, když jí spínáte podpěťovkou při výpadku napětí. Máte jasno v tom, jak má NO fungovat? Obligátní otázka: jak to řeší projekt?