Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?  (Přečteno 100713 krát)
Marek Vavra
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 08.03.2011, 20:56 »

Modelová situace:
Vyvrtám díru do zdi a najednou je tma.
Klasickou spojku na kabely ssebou samozřejmě nemám a protože je sobota tak ji ani neseženu.
Při představě, že budu osazovat krabici a dávat tam čokoládu zle nebo wago a kousky drátů, protože s přerušenými vodiči nelze pohnout se mi ježí vlasy až na zádech.
O zazdění ani nemluvě zed

Otázka:
Existuje svorka, která by řešila tohle přímé napojení?
V podstatě by stačila jen svorka typu wago, ale díry by neměla vedle sebe, ale naproti sobě. Přes ní by byla smrštovačka a hotovo.

Prohledal jsem web křížem krážem, něco mají na idealindustrie s.com
resp.
http://www.elektrobecov.cz/clanky/568-staceci-konektory-ideal.html
ale vyznejte se v tom...


* ideal_becov.jpg (4.83 KB, 300x300 - prohlédnuto 2658 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek Vávra
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.03.2011, 23:11 »

Wago svorka průběžná? (například)

Jen mám otázku: v modelové situaci, kterou jste nastínil: jak nasvorkovaný drát zakryjete? Jakou krabičku používáte? (Berte to jako výměnu zkušeností méně zkušenému).  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.03.2011, 23:26 »

Spojku ve zdi řeším:  mačkací dutinkou na toto spojení určenou a smršťovací bužírka přes spojku.
Jinak použijte vyhledávání : mačkací spojky.
Rozebíratelné svorky ve zdi nelze bez krabice.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.03.2011, 23:27 »

Pokusil jsem se vložit odkaz: wéwéwé.soselec tronic.cz/?str=371&artnum=41792
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2011, 23:40 »

nebo dokonce lisovací spojka se smršťovkou v jednom od GPH. Ale při zkoumání katalogu jsem zjistil že je jen pro laněné vodiče, což moc nechápu protože ta samotná lisovací dutinka je stejná jako ta neizolovaná  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Marek Vavra
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2011, 13:21 »

Wago svorka průběžná? (například)

Jen mám otázku: v modelové situaci, kterou jste nastínil: jak nasvorkovaný drát zakryjete? Jakou krabičku používáte? (Berte to jako výměnu zkušeností méně zkušenému).  poklona

Používám klasickou nízkou krabici pod vypínače s víčkem, mam na to vrták. Ale je to obrovská díra a spousta práce okolo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek Vávra
Marek Vavra
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2011, 13:31 »

Spojku ve zdi řeším:  mačkací dutinkou na toto spojení určenou a smršťovací bužírka přes spojku.
Jinak použijte vyhledávání : mačkací spojky.
Rozebíratelné svorky ve zdi nelze bez krabice.  nenene

Tenhle postup se mi líbí, mohly by se dát i dvě vrstvy smršťovaček. I když mačkací... chtěl jste říci krimpovací? Ale ty mají zase osazení na jedné straně. Byl by obrázek?
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek Vávra
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 18.03.2011, 13:53 »

.


* spojka.jpg (209.01 KB, 1069x984 - prohlédnuto 7153 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.03.2011, 15:05 »

Rozumím tomu správně, že se aplikací této spojky snižuje jmenovitá zatižitelnost vodičů, a to tak, jako by připojené vodiče měly o 10% menší průřez?


* spojka.jpg (9.92 KB, 405x131 - prohlédnuto 2055 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.03.2011, 15:06 »

Používám tyto materiály.


* spojky.jpg (121.72 KB, 867x845 - prohlédnuto 5845 krát.)

* kleště.jpg (124.2 KB, 880x877 - prohlédnuto 4059 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 18.03.2011, 15:32 »

Používám tyto materiály.
Také jsem na ně narazil, ale je psáno, že to na laněné vodiče

Rozumím tomu správně, že se aplikací této spojky snižuje jmenovitá zatižitelnost vodičů, a to tak, jako by připojené vodiče měly o 10% menší průřez?
Já to tak pochopil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
ppeyrak
« Odpověď #11 kdy: 18.03.2011, 15:39 »

Jak často se pane Hejčl setkáváte s přeseknutým laněným vodičem ve zdi? Já se s tím za 10 let praxe nesetkal, ovšem setkal jsem s pár "opravami" těmito lisovacími spojkami na na vodičích kabelu CYKY a vždy jsem tam byl z důvodu uhoření toho spoje, ono to na tom totiž nijak zvlášť nedrží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.03.2011, 16:44 »

V podobných situacích se mi osvědčily spojovače na obrázku níže, mají nespornou výhodu v malém prostoru, který je nutný k jejich aplikaci-není potřeba prostor pro hlavu kleští.  Naposledy jsem je využil ve spojení se zipovým pláštěm při spojkování CYKY 10, převrtané při upevňování sloupku schodiště. Veškeré poškození nové fasády se ukrylo za sloupkem.
Daly by se využít i v bytových instalacích od 1.5mm...


* skeldo.jpg (6.85 KB, 248x212 - prohlédnuto 4659 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Vrabec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



§21, elektroinštalácie nn


« Odpověď #13 kdy: 18.03.2011, 17:50 »

TO J.Hrubý:  Palec vzhůru S "trhačkami" je oproti lisovacím spojkám radosť pracovať tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zostávam verný menu, preto milujem práce vo výškach Smích
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 18.03.2011, 18:03 »

A "trhačky" na 2,5mm2 existují? Žiji v domnění, že jsou jen na větší průřezy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.03.2011, 18:15 »

Trhačky jsou opravdu dobří pomocníci, hlavně na poruchy, o jejich funkčnosti a spolehlivosti svědčí i využití u vn spojek.
To p. Doležal: Ano, existují už i pro malé průřezy, před pár lety byly tuším jen od 35mm. Koukněte na skeldo.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 18.03.2011, 18:21 »

Koukněte na skeldo.cz
Koukal jsem se, koukal, ale trhací KSSTD jsou až od 16mm2
A nebo mám "vlčí mlhu" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.03.2011, 18:27 »

Nemáte vlčí mlhu, ale pravdu, opravdu pro malé průřezy není typ s oddělitelnou hlavou. Jen teď nevím, jaký byl výrobce oné svorky 10-16mm o které jsem psal...
Nicméně i tak si myslím, že zasmrštění tohoto spojovače i se čnějícím šroubkem, v případě 1,5-6mm, by v případě nutnosti opravy bez větších škod bylo "stravitelné" řešení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.