Jak určím požadovaný výkon (W/m2) pro návrh topného kabelu na střechu?

<< < (2/2)

Venca75:
Levněji určitě.
Střecha (celkem 4 střechy) jsou nové, elegantní, architektem opěvované  :D
Stejně si myslím, že nekonec navrhne nějakou pevnější střechu, protože přijde na to, že ty kabely budou přes prosklenou střechu spodem vidět.

Miroslav Revús:
Ten výkres s namotaným káblom na streche ukážte investorovi a povedzte mu, že je to nový trend v architektúre a on nedokáže bez neho žiť. Len si ešte neuvedomuje, že sa mu to páči. Vysvetlite mu, že navrhovať slabé, ale krásne strechy je trend a preto ich treba chrániť pred pred snehom.

Určite bude mať pochopenie. :)

Posledná možnosť je navrhnúť mu Lexan (polykarbonát) namiesto skla.  :)

IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.03.2011, 16:16

Střecha má plochu 4,3 m x 2,509 m = 10,8 m2
Při požadavku 150 W/m potřebujete výkon 10,8 x 150 = 1620 W
Kabelu o měrném výkonu 18 W/m potřebujete 1620 / 18 = 90 m.

No jo, ale jednotky nepasují. (no)

Jirka Š. Svejkovský:
Aha, utekla mi mocnina. 150 W/m2.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana