Jak určím požadovaný výkon (W/m2) pro návrh topného kabelu na střechu?

(1/2) > >>

Venca75:
Z různých zdrojů se mi podařilo vyzjistit následující:
Teplé střešní konstrukce: 250W/m2
Chladné střešní konstrukce: o něco nižší

Akumulační soustava: 180-250W/m2
Přímotopná soustava: výkon třetinový až poloviční

Střecha je prosklena, přisazena z jedné strany k domu a na druhé straně ji podpírají 2 ocelové sloupy. Sklon velice mírný - cca 2°. Přístřešek (venkovní posezení) je otevřený, bez vytápění, bez obvodových stěn. Důvodem je, že statik přišel na to, že v zimě střecha sníh či led neudrží a bude ji proto potřeba ochránit před sněhem a ledem topným kabelem. Pro přístřešek o ploše 10m2, požadovaném výkonu 150W/m2 mi vychází 90m dlouhý topný kabel o výkonu 18W/m, což mi přijde nechutně mnoho, na tak malou střechu.

Venca75:
Oprava - sklon střechy je 2%.
Existuje návod nebo tabulka, nejlépe v normě?

Jirka Š. Svejkovský:
Střecha má plochu 4,3 m x 2,509 m = 10,8 m2

Při požadavku 150 W/m potřebujete výkon 10,8 x 150 = 1620 W

Kabelu o měrném výkonu 18 W/m potřebujete 1620 / 18 = 90 m.

Venca75:
Přesně tak. Nejsem si ale jistý, jestli těch 150W/m2 je správně odhadnuto  :-[
Na základě kterého doporučení/normy obhájím u zákazníka, že těch 150W/m2 je správný údaj?
Očekávám, že bude remcat, že tam toho kabelu je moc. Pak mohu místo kabelu o výkonu 18W/m použít kabel s výkonem 30W/m a kabeu tam bude o cca třetinu méně. A takové střechy má po objektu celkem 4.

Fuk Tomáš:
Topit pánubohu do oken?
Nevyjde v dlouhodobém horizontu levněji střechu podepřít, nebo rekonstruovat?