Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs?
Jan Polínek:
Citace: Lubomír Jindra 27.02.2011, 20:09
Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.
Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.
Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.
Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :)
Díky! ;)
Jan Polínek:
Citace: Lubomír Jindra 27.02.2011, 20:09
Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.
Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.
Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.
Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :)
Ještě jednou (poklona) za informace! ;) S jedním revizákem jsem konzultoval, tady tu impedanční smyčku a bylo mi řečeno,že pokud bude příliš velká,tak nevypne ani ten jistič, potažmo pojistka. Tak nevím,každý říká něco jiného ::)
Jirka Š. Svejkovský:
Impedance L-N nemá se soustavou TT nic společného, tam je pouze trafo. Problém je v impedanci mezi fází a uzemněním, do toho vstupuje odpor uzemnění. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41, tam jsou obrázky.