Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs?
Jan Polínek:
Nedávno jsem měl dotaz, ohledně chráníčů v síti TT.
Jelikož je v síti TT, problém dosáhnout nízké impedanční smyčky, tak se používají zpravidla chrániče.
Ale chránič sleduje pouze reziduální proud, jenže při zkratu nebo při přetížení reaguje jistič potažmo pojistka.
A v případě,že je ta impedanční smyčka nevyhovující (tj. v mnoha případech), tak co teď? ::)
Jiří Schwarz:
Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L
Proudový chránič reaguje na "svodový proud", tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče.
Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek?
Jan Polínek:
Citace: Jiří Schwarz 26.02.2011, 23:47
Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L
Proudový chránič reaguje na "svodový proud", tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče.
Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek?
A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek.
Milan Hudec:
Na zkrat mezi vodiči La N vám zareaguje jistič, či pojistka, proud k vybavení je dostatečný , na poruchu (zkrat( mezi L a PE zareaguje proudochránič.
Dle mého názoru obrázek potřebujete, máte zmatek v základech.
Lubomír Jindra:
Citace: Jan Polínek 27.02.2011, 19:53
A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek.
Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.
Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.
Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.
Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana