Nie všetky prípojky elektrickej energie sa robia s projektom
(tento fakt je známy z praxe)
To čo som napísal som napísal hlavne preto lebo všetky podobne prípojky sa robia stávajúcim spôsobom, mal som v ruke x projektov od rodinných domov a všade bola prípojka prevedená týmto spôsobom ba dokonca niekde bol použití kábel aj CYKY-J 5x6 a aj 4x10 od elektromeru.
Tazateľ síce nenapísal aký bude mať hlavný istič ale pokial bude mať do 3x32A tak ten kábel CYKY-J 5x10 je viac než dostačujúci aj preto lebo musí ten kábel viesť v zemi a do 100 metrov od prípojky to podla Sichru vypadá na úbytok 3,3% pri záťaži 32A a pri 25A to bude len 2,3%
Nechcem sa nikoho zastavovať len som mu dal to čo chcel. Každopádne o priereze kábla by ste to mali diskutovať s elektrikárom alebo najlepšie s revíznym technikom.