Je toto soustava IT?

(1/3) > >>

Daniel Hudzík:
Mame sustavu 120V = oddelenu od siete (IT). S pracovnymi vodicmi (L+ a L-) je vsak spolocne tahany aj vodic PE rozvodnej siete, ktory sa u pripojenych zariadeni pouziva vylucne na odrusenie(nie ako ochrana pred NDN). Je spravne pomenovat takuto sustavu IT?

Daniel Hudzík:
Este upresnim ze cely rozvod je tahany kablom J-H(St)-H kde vlastne tieniaci vodic je pripojeny na PE

Jirka Š. Svejkovský:
Záleží na tom, jestli je jeden z pólů zdroje přizemněný nebo není. Když změříte impedanci mezi pólem + a zemí nebo mezi pólem - a zemí, kolik naměříte? Je-li stínění spojené s vodičem PE dobře odizolováno od obou pólů, je to soustava IT.

Daniel Hudzík:
Ani jeden pol zdroja nie je prizemneny a impedanciu premeriam

Daniel Hudzík:
A ako potom takuto siet spravne pomenovat? 2 + PE 120V DC IT ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana