Je toto soustava IT?
Rozmahel Vladimír:
Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné.
Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení.
Daniel Hudzík:
Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN
Daniel Hudzík:
izolacny odpor L+ - PE 3,04Mohm
L- - PE 3,15Mohm
Petr Doležal:
A není to náhodou místo PE označení TE?
Daniel Hudzík:
Citace: Petr Doležal 24.02.2011, 12:27
A není to náhodou místo PE označení TE?
TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohla
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana