Je toto soustava IT?

<< < (2/3) > >>

Rozmahel Vladimír:
Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné.
Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení.

Daniel Hudzík:
Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN

Daniel Hudzík:
izolacny odpor L+ -  PE 3,04Mohm
                       L-   - PE 3,15Mohm

Petr Doležal:
A není to náhodou místo PE označení TE?

Daniel Hudzík:
Citace: Petr Doležal  24.02.2011, 12:27

A není to náhodou místo PE označení TE?

TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohla