Je možné že bludné proudy způsobí mikro trhliny v pozinkovaném potrubí na studené vodě.
Majitel má dva elektrické ohřívače s příkonem 12kW a vodařská firma tvrdí,
že vady v potrubí (mikrotrhliny) způsobuje bludný proud.
Tohle se stává pouze na studené vodě.
Setkal se s tím někdo.
Pokud ano je možné se tomu nějak ubránit?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2011, 20:16 »

Je možné že bludné proudy způsobí mikro trhliny v pozinkovaném potrubí na studené vodě.
Majitel má dva elektrické ohřívače s příkonem 12kW a vodařská firma tvrdí,
že vady v potrubí (mikrotrhliny) způsobuje bludný proud.
Tohle se stává pouze na studené vodě.
Setkal se s tím někdo.
Pokud ano je možné se tomu nějak ubránit?
technický přesun
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.02.2011, 10:34 »

Bludný proud. Jak magicky to zní.

1) chtělo by to zkusit "kleštěmi" jestli  teče něco potrubím (ne voda, ale proud),  nejlépe kdyby se dala zjistit jak AC tak DC složka. Procházející proud by ale měl poškozovat především místa, kde jsou spojeny 2 materiály s různým elektrochemick ým potenciálem (FeZn trubka spojená s mozasným ventilem,...)
2) chtělo by to alespoň pár metrů (ideálně 15 a víc od všech uzemnění nebo jiných technických podzemních sítí) od objektu zarazit do země nějakou elektrodu a měřit napětí mezi trubkou postiženého rozvodu a touto elektrodou. Pokud by tam nějaké napětí bylo, AC tolik nevadí, DC vadí víc, koroze by se měla projevit především v místech, kde se trubka "dotýká vlhké země"

Nevím přesně co ve vašem příspěvku je myšleno pod výrazem mikro trhliny. Ale nepřipadá mi to jako typická koroze vlivem bludných proudů
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2011, 07:06 »

                           

 Procházející proud by ale měl poškozovat především místa, kde jsou spojeny 2 materiály s různým elektrochemick ým potenciálem (FeZn trubka spojená s mozasným ventilem,...)



Musím potvrdit slova kolegy Schwarze, tento problém jsem zažil v objektu, kde pravidelně docházelo k ukorodování mosazných prvků ve FeZn potrubích. K ukorodování docházelo přesně v místě přechodu materiálů a byl to téměř čistý "řez". Částečně od problému pomáhalo vložení litinových fitinek mezi rouru a mosazný kus. Problém se samozřejmě vyřešil náhradou kovového potrubí plastovým před asi 20 léty.