Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
janousekmichael:
Mám dotaz na volbu hlavního jističe stroje.
Instalovaná zařízení:
Měnič 80kW, jištění 160A (doporučení výrobce)
Měnič 10kW, jištění 35A (doporučení výrobce)
Topení 20kW, jištění 32A
Chlazení 2-3kW, 16A (doporučení výrobce)
Motor1 0,9kW, 2,8A
Motor2 0,5kW, 1,6A
Motor3 0,37kW, 1,2A
Zdroj 1kW, 3A
Současně může běžet vše kromě měniče 10kW a nebo vše kromě měniče 80kW a topení 20kW.
Nejvyšší zatížení mi vychází tedy 80kW+20kW+3kW+0,9kW+0,5kW+0,37kW+1kW=106kW
Volil sem jistič 200A. Bylo by možné volit jistič 160A?
Jirka Hub:
Citace: janousekmichael 11.02.2011, 10:39
Nejvyšší zatížení mi vychází tedy 80kW+20kW+3kW+0,9kW+0,5kW+0,37kW+1kW=106kW
Volil sem jistič 200A. Bylo by možné volit jistič 160A?
Je důležité vědět nejen co poběží společně ale také zda trvale nebo krátkodobě, lépe řečeno mít představu o průběhu toho odběru.
Jinak je-li u měniče 80kW požadováno jištění 160A, pak při doplnění ostatních odběrů z Vašeho výčtu asi jen s těží použijete jištění 160A pro všechno. Když to bude fungovat tak fajn, když ale ne, pak jste se nedržel doporučení dodavatele stroje.
Samozřejmě výpočtem dle výkonu P=106kW a předpokládanéh o účiníku 0,95 se dostanu na těch 160A odběru.
jenže, když výrobce toho měniče požaduje 160A jištění, může k tomu mít pádný důvod s ohledem na produkci vyšších harmonických, kterými vzroste zdánlivý výkon neboli odebíraný proud.
Jak ale říkám, je možné, že ty zmíněné odběry jsou maximální a soudobě bude jejich součet příznívější. To ovšem bez znalosti konkrétní situace málokdo objektivně posoudí.
Michael Janoušek:
Uvedený měnič 80kW poběží převážně na poloviční výkon. Pouze při rozběhu může na řádově minutu dvě dosáhnout jmenovitých hodnot, protože na něm bude motor 50kW. Uvedený měnič mi byl doporučen výrobcem ačkoli by asi stačila i nižší řada 50kW. Tím vyletělo doporučené jištění ze 125A na 160A.
Josef Pentoda:
Citace: janousekmichael 11.02.2011, 10:39
Mám dotaz na volbu hlavního jističe stroje.
Instalovaná zařízení:
Měnič 80kW, jištění 160A (doporučení výrobce)
Měnič 10kW, jištění 35A (doporučení výrobce)
Topení 20kW, jištění 32A
Chlazení 2-3kW, 16A (doporučení výrobce)
Motor1 0,9kW, 2,8A
Motor2 0,5kW, 1,6A
Motor3 0,37kW, 1,2A
Zdroj 1kW, 3A
Současně může běžet vše kromě měniče 10kW a nebo vše kromě měniče 80kW a topení 20kW.
Nejvyšší zatížení mi vychází tedy 80kW+20kW+3kW+0,9kW+0,5kW+0,37kW+1kW=106kW
Volil sem jistič 200A. Bylo by možné volit jistič 160A?
A vy jste kdo? Majitel, elektrikář, nebo údržbář ? Zkušený elektrikář si poradí. Jinak musíte zachovat to co je doporučeno výrobcem. Hlavní jistič musí zajistit selektivitu jištění.
Jirka Hub:
Citace: Michael Janoušek 11.02.2011, 15:29
Uvedený měnič 80kW poběží převážně na poloviční výkon. Pouze při rozběhu může na řádově minutu dvě dosáhnout jmenovitých hodnot, protože na něm bude motor 50kW. Uvedený měnič mi byl doporučen výrobcem ačkoli by asi stačila i nižší řada 50kW. Tím vyletělo doporučené jištění ze 125A na 160A.
No vidíte, tak první krok k analýze konkrétní situace jste udělal ;)
I když mám trochu zmatek v pojmu výrobce. Je na mysli výrobce stroje?
Pokud ano, pak je přinejmenším vhodné konzultovat řešení s ním.
Pokud je ale myšlen výrobce komponent (měničů), pa tento zřejmě přepokládá jeho využití pro pohon odpovídající velikosti, tedy doporučuje určitou velikost předřazeného jištění. Tím pádem by nemělo nic bránit upravit předřazené jištění.
Citace: Josef Pentoda 11.02.2011, 16:31
A vy jste kdo? Majitel, elektrikář, nebo údržbář ? Zkušený elektrikář si poradí. Jinak musíte zachovat to co je doporučeno výrobcem. Hlavní jistič musí zajistit selektivitu jištění.
Myslím, že poznámky p. Pentody jsou na místě.
I když to zní příliš papírově, měl by vzniknout projekt, dle něj to zrealizovat a následně nechat provést revizi. Zejména v prvním kroku je možné výrazně eliminovat budoucí problémy pramenící z případného podcenění parametrů.