Jak se rozdeluje PEN vodič?
Michal B.:
V garáži mám podružný rozvodný panel,
bohužel ještě podle TN-C (3fáze + PEN).
Jak se rozděluje PEN na Pe + N, resp. přes co?
Chtěl bych tam totiž i proudový chránič pouze pro ten rozvodný panel.
Myslím, že na to radši někoho zavolám,
ale zajímalo by mě to.
Rudolf Šála:
Obvykle tak že se přívodní PEN připojí na můstek N a PE, ostatní okruhy se pak už napojí v TN-S. Abyste mohl provést separaci PEN musíte mít odvody k okruhům třížilově, pro 3f. pětivodičově. Nebudu rozvádět do detajlů jak by to bylo s chráničem apod., podle mého názoru byste měl kontaktovat elektrikáře.
Takže celkem velký zásah do rozvodů, nic co by měl laik dělat.
Michal B.:
A ano, ostatni okruhy by musely být již 5 vodičově.
Jinak ano, někoho na to zavolám, určo.
Teďka sem objevil tento obrázek, to znamená nějak takto? (obrázek).
Rudolf Šála:
Citace: Michal B. 06.02.2011, 14:33
A ano, ostatni okruhy by musely být již 5 vodičově.
Jinak ano, někoho na to zavolám, určo.
Teďka sem objevil tento obrázek, to znamená nějak takto? (obrázek).
1f. okruhy 3x, 3f okruhy 5x.
Tento obrázek je zapojení BR s centrálním chráničem.
Né někoho, kvalifikovanou osobu pro práci na elektrickém zařízení.
Šubrt Jakub:
Asi mám jiný obrázek
Mám 1f 2x ,3f 2x
To nebyl počet obvodů, ale počty vodičů v 1f a 3f obvodech
Navigace
[0] Index zpráv