Jak připravit na revizi průtokový ohřívač?
Šubrt Jakub:
Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu.
Jiří Buben:
Citace: Šubrt Jakub 06.02.2011, 10:30
Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu.
Máte-li na mysli ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tak platí od 1.9.2007 ale byla s ní souběžně platná její předchůdkyně zrušená k 1.2.2009.
Řešte to až podle toho co vám RT napíše do závad, případně navrhne možná řešení.
Jinak zásuvky musí být instalovány mimo umývací prostor. Pokud je průtokový ohřívač výrobcem určen k montáži pod umyvadlo, tak tam může být, ale zásuvka by tam být neměla.
Štěpán Valenta:
Kolegové Šuhajda a Buben vám odpověděli správně. Já dodám. Následně po revizi uplatněte reklamaci na kontážní firmu, která vám případnou závadu musí zdarma odstraníit...
o:-)
Šubrt Jakub:
Stačilo by zásuvku zrušit a p.o.zapojit napřímo Wagosvorkama? Nebo použít v zásuvce chránič?
hynek vrška:
(poklona) koupil jsem byt s novou koupelnou a nad umyvadlem cca 30-40cm vede ze zdi kabel,bývalý majitel chtěl mít asi zdrcadlo s osvětlením nebo tak něco...mohu to zakončit zásuvkou cca 30-40nad umyvadlem..pod le toho co čtu taky asi nelze?děluji za odpověd..hynek