Jak připravit na revizi průtokový ohřívač?
Šubrt Jakub:
Objekt je v TN-C.
NA WC pod umyvadlem je zásuvka pro průtokový ohřívač.
Blíží se termín revize.Co mohu očekávat od RT?
Bude se to muset předělat na chránič?
Nebo stačí zrušit zásuvku a p.o. dát napevno?
To samé je v kuchyňce kde je zásuvka která se používá na rychlovarnou konvici.
Jiří Schwarz:
Čeho se má týkat revize?
Pevné instalace? Pak připravte především platnou (opravenou) dokumentaci, to je požadavek mimo jiné stavebního zákona, připravte výchozí revizi, poslední pravidelnou revizi,...
Nebo se má revize týkat spotřebičů připojovaných do zásuvek? Pak je vhodné připravit "papíry", které byly u spotřebičů přibaleny od výrobce.
Až když RT zjistí, že něco nevyhovuje, můžete s ním, s elektrikářem nebo s nějakým projektantem bavit o způsobu odstranění závad(y).
František Šohajda:
Citace
Bude se to muset předělat na chránič?
Proč by se to muselo předělávat na chránič? Budete dělat rekonstrukci?
Instalace se vždy reviduje podle norem které platily v době montáže -pokud neohrožuje bezpečnost!
Šubrt Jakub:
P.D.je k mání. Bude se dělat mimořádná revize, protože RZ nejsou k nalezení.
Jedná se o zásuvku pro p.o. Pevná instalace.
Šubrt Jakub:
To:ŠOHAJDA
A ohrožuje bezpečnost zásuvka hned pod umyvadlem nebo v kuchyňce?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana