Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?
Daniel Hudzík:
Aky typ motoreveho spustaca odporucate?
Štěpán Valenta:
Dle vlastních zkušeností mohu doporučit jistič s charakteristik ou D a určitě vyhoví i dražší motorový spouštěč.... C je ztráta času - vypadávalo by jen o něco měně často... o:-)
Daniel Hudzík:
Citace: Štěpán Valenta 07.02.2011, 21:33
Dle vlastních zkušeností mohu doporučit jistič s charakteristik ou D a určitě vyhoví i dražší motorový spouštěč.... C je ztráta času - vypadávalo by jen o něco měně často... o:-)
ono ten problem sa prejavuje len pri nahadzovani.. za prevadzky to nevypadlo ani raz.. len pri udrzbe a podobne
Jirka Hub:
Citace: Daniel Hudzík 07.02.2011, 21:58
ono ten problem sa prejavuje len pri nahadzovani.. za prevadzky to nevypadlo ani raz.. len pri udrzbe a podobne
A co tedy zkusit realizovat jiz zmineny soft-start s vřazeným rezistorem a nějakým kontaktem paralelně k němu?
Píši záměrně nějaký, protože zde se fantazii meze nekladou. Pokud to dovolí napájené zařízení, pak by vhodně navržený rezistor měl omezit ten zapínací proud a za normálního provozu by byl vyřazen oním kontaktem. Ovšem toto bez bližších informací o napájeném obvodu lze brát snad jen jako jeden z nápadů :)
Daniel Hudzík:
Problem bol nakoniec vyrieseny soft-startom s rele rady RP(z vytahoveho rozvadzaca VRN) v podobnom zapojeni ako sa pouzivalo na vradenie odporu odklanacieho magnetu u vytahov (casove rele)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana