Jaká je zkratka pro "průměrný dlouhodobý příkon" strojního zařízení?

<< < (4/4)

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  02.02.2011, 12:16

TO:Novák
Tuším že to byl SIEMENS..?
Byla to výměna nový za starý ....nic se nepředělávalo. .....jeden přívod...


U Siemensů je opravdu pro vn generátor a gantry jen jeden přívod. Ale žádný vnitřní záložní zdroj tam není.  (no)
Buď si špitál vyřeší zálohování již tohoto hlavního přívodu a nebo se v případě výpadku vyšetření zopakuje. Na běžné UPS je napojeno pouze ovládání a úložiště dat.

František Šohajda:
Citace: Kamil Novák  02.02.2011, 18:09

U Siemensů je opravdu pro vn generátor a gantry jen jeden přívod. Ale žádný vnitřní záložní zdroj tam není.  (no)
Buď si špitál vyřeší zálohování již tohoto hlavního přívodu a nebo se v případě výpadku vyšetření zopakuje. Na běžné UPS je napojeno pouze ovládání a úložiště dat.



Nějak jsem to nezkoumal /CT přístroj/ ale zadání bylo jasné, jen jeden přívod bez zálohy...
Všechnu zálohu na dokončení vyšetření obsahuje vlastní přístroj.....d odnes funguje bez ztráty vyšetření, při výpadcích
proudu.../asi opravdu nic nepotřebuje,jeho provoz to potvrdil.... :)/

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana