Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?

(1/5) > >>

Ondřej Šebesta:
Jde o zapojení HDO. Vedeme vodič z odjištěné fáze L1 a vedeme jej na TAR cívku elektroměru. Jenže tento vodič má mít průřez 1-1.5mm2 Cu. V jistici před elektorměrem je zapojena Al vodič daleko většího průřezu. Jedná se o neměřenou část, takže vodič do elektroměru by měl být celistvý ne? Takže nějaká svorkovnice asi nepřipadá v úvahu. Ještě je problém spojení  Cu a Al.

Jirka Š. Svejkovský:
Velmi prosté, milý Watsone.

Radek Červený:
Anebo použít lisovací vidličku ( jakoby prořízlé kabelové očko ),  nalisovat do něj vodič a připojit pod hlavu šroubu svorky jističe.
Ovšem ne všichni výrobci jističů toto umožňují, proto je dobré vybírat jističe osvědčené konstrukce a od osvědčených výrobců. Tato možnost je například u Moellera nebo Schracku.   

Ondřej Šebesta:
Tam je právě ještě starý 3-fázový jistič 3x25A, takový ten černý :) Díky za rady

Ondřej Šebesta:
Tak nakonec tento propoj ma elektormer uz v sobe ,  takze se nemusi nic tahat . Jen z nejistene faze na jistic HDO, takze tam se to pouzit da. Tak jeste jednou diky

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana