Ověřuje se ochrana automatickým odpojením od zdroje plus izolační stav. Zda impedance ochranného obvodu zajistí vypnutí v předepsaném čase. Pokud není osazen elektroměr (řeším čokoškou), je to taková revize-nerevize (co se stane, až pracovník distributora elektroměr osadí?).
Dál soulad s platnými připojovacími podmínkami. Zásah do neměřené části znamená uvést do souladu. Někdy to bývá problém, zvlášť v panelových domech, kde by bylo nutné vyměnit celý ER, tam se dá domluvit určitá míra tolerance.
Je to práce na hodinku i s cestou.
za odpověď, takhle nějak jsem si to představoval.
Když se tím tak pročítám, tak se dostávám k názoru, že vlastně ani neví, co mají chtít.
Dle smlouvy chtějí výchozí revizi el. zařízení v OM. OM je místo kde je instalované odběrné el. zařízení (teoreticky tedy celý byt, nebo dům).
Hranice vlastnictví je v HDS, ze které vede HDV, které ale revidovat nijak nechtějí (alespoň o tom není nikde ani zmínka).
Vypadá to, že tolerovaný postup je akorát kontrola (měření) elektroměráku tak, aby vyhovoval ČSN a připojovacím podmínkám a kontrola (měření) vývodu do BR. Revizi instalace za bytovým rozvaděčem ve většině případů nechtějí.
Čert aby se v tom vyznal :-D