Volal som na ZSE a teta mi povedala,ze istenie riesia normy STN 33 2000-4-43 a dalsie. Ano,ma pravdu. Vseobecne je na istenie urceny istic A TIEZ poistka. Nie iba istic. Technik z ZSE mi na moznu vymenu istica za poistky odpovedal "NIE.Neda sa to" Zdovodnit to nemienil. Po hladani v ZSE predpisoch tam skutocne sice istic a poistka su rovnocenne,ale k elektromeru je pisane istenie IBA isticom. Moja 51 vyprsala uz velmi davno a odvtedy som cinny v inej oblasti. Avsak ako je to s moznostou poistky pri elektromere ma zaujima. Argument o rezervnych je pre mna nelogicky. Aj o moznosti plombovania v pripade zabraneniu odberu (ak to ZSE chce) pri poistkovych odpinacoch predsa je.
VIete mi niekto odpovedat?
ZSE to nepovolí preto lebo ako aj pri ističoch s vypínacou charakteristik
ou C,D aj pri poistkách sa jedná o vysoké vypínacie prúdy..
Preto aj majú v zmluvných podmienkách písane že povolujú istič s vypínacou charakteristik ou "B" a druhá stránka veci poistku v poistkovom odpínači vymeníte za inu hodnotu ľubovolne bez nutnosti odplombovania co je jasné že to nedovolia
ALE v niektorých prípadoch vám povolia aj istič s vypínacou charakteristik
ou "C" ale tu musíte odvôvodnit spotrebičmi s vysokým nábehovým prúdom. V opačnom prípade vám budu tlačit o dimenziu väčší istiš ale s "B" charakteristik
ou.