Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?

(1/3) > >>

Michael Janoušek:
Dimenzuji vodič pro pohyblivé připojení asynchronního motoru připojeného na měnič. Potřebuji poradit s přepočítacími koeficienty případně volbou průřezu.

Parametry motoru 50kW, U_Y= 350V, In=101A, f=400Hz.
Měnič má In=200A, 80kW
Výpočet pro různé režimy zatížení motoru udávají Imax=216A po dobu 49s
Délka přívodu od měniče k motoru je do 15m.

Volil sem 3 samostatné vysoce ohebné vodiče S=95mm2 pro uložení do pohyblivého plastového řetězu, kde z tabulky DIN VDE0298-4 In=292A. Jelikož mám vodiče vedené v samostatných oddílech v dobře větraném energetickém řetězu, kde se vodiče nedotýkají navzájem, nejsem schopen vybrat vhodný koeficient pro výpočet. Řešil někdo již podobnou aplikaci?

raj:
50kW, U_Y= 350V, In=101A, f=400Hz. To "smrdí" asynchronním servomotorem od Siemense co ?
Jestliže je pohon napájem frekvenčním měničem, samostatné žíly bych nepoužil, ale raději ultraflexibiln í stíněný kabel. Lapp či jim podobní dodavetelé toho mají v katalozích přehřšel.
Je sice hezké, že jste spočítal max. proud Imax=216A po dobu 49s, ale co na to ten měnič? Počítejte s možností přetížení 150% dle vztahu Inadruhou *t. Průřez 95mm2 je přepych. Já osobně jsem tvor šetřivý, proto bych dal 3x75mm2. Ale neberte mne dogmaticky, druh Vaší aplikace neznám. Napište sem, co to pohání a v jakém taktu a uvidíme.

Michael Janoušek:
Ten motor je vyrobený na zakázku od VUESu. Uváděný Imax=216A byl počítán pro největší použitou zátěž pro roztočení na max. otáčky cca 9000rpm. potom pojede nějakou dobu rovnoměrně, ale ta doba není pevně stanovena a záleží na operátorovi, kolik si nastaví ramp za sebou. Omezení je u motoru dáno 15s od maximální rampy do dalšího max. zatížení. Jednotlivé vodiče sem volil s ohledem na poloměr ohybu v energetickém řetězu, který mají samostatné vodiče daleko menší. Ještě sem zapomněl uvést, že kabely budou muset jít korytem v podlaze, což také ovlivní proudové zatížení. Z jakého proudu teď vycházet při dimenzování?

raj:
Motor neřešte. Důležité je, jaký proud je schopen dodat měnič. Ten dík poměrně vysokému úbytku napětí na IGBT tranzistorech (pro třífázový - cca 1Volt x odmocnina ze 3 ) není zrovna tvrdým napěťovým zdrojem, i když teorie mluví jinak. Jetliže  má měnič In=200A, tak to je pro vás svaté ( přetížení 150% nevydrží dlouho). Motor může mít na štítku co chce a může pracovat jak chce. Takže navrhuji stíněný ultraslaněný  servokabel 75mm2.

Michael Janoušek:
Vzhledem k tomu, že měnič umí 200A jmenovitě a Is6=230A po dobu 4 minut, tak tedy bude stačit natvrdo nastavit v měniči ,že Imax=200A a tím mám ošetřeno, že nebude překračovat dovolený proud kabelu. Doufám, že toto není v rozporu s normou.
Díky vám za pomoc

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana