K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?

<< < (3/10) > >>

Petr Liskar:
Citace: Pavel Horský  02.12.2010, 18:26

neboť se jistě nepředpokládá nějaký větší pohyb osob (i když.......... kolem panelů se neudržuje zeleň žacími stroji?)

Co jsem zjistil, tak zeleň se u těchto obrkomplexů zpravidla ošetřuje herbicidy, takže stroje žacího není potřeba  :(

Radim Strycharski:
Kdyby se uvažovala LPS II a vzdálenost panelu k zemniči 3 m, tak by těch 20 cm mohlo vyjít.   s = kixkc/kmxl = 0,06x1x3 = 0,18

Lukáš Rotrekl:
Nejenom Dehn vyrabi komponenty pro oddaleny hromosvod. Ta co je na fotce by klidně mohla být tato, takže silné řeči o vodovodních trubkách bych asi vynechal. Jistě není to Dehn, zpracování je někde jinde, ale taky cena....

Jestli se jedna o drat nebo AlMgSi nebo  FeZn jimaci tyc si z fotky netroufnu odhadnout. Ale přikláním se ke kolegovi horskému, že z této jedné fotky nejde najít žádný zásadní problém, pokud vynecháme "s",  která klidné může být OK, ale taky nemusí...

Pavel Horský:
Pravda ovšem je, že jestli má Tremis vše tak kvalitní, jako nabízené svorky (SR2a, SR3b-nejdou dotáhnout tak, aniž by se nestrhl závit),  pak si radši připlatím a koupím si zboží od DEHN, což je záruky kvality. To samé samozřejmě říkám zákazníkům.
Tremis jsem před cca 5 lety na tento problém upozorňoval, následoval telefonát s omluvou, ale nic se od té doby nezměnilo. Takže jenom řečičky a skutek utek.

Lukáš Rotrekl:
Nevím, u tohoto běžného sortimentu, který mají všichni sem na nějaký zásadní problém nenarazil. Ano občas se stane, ale ani borci, kteří rvou 12 šrouby stranovým klíčem si nestěžují :o)
U izolačních tyčí sem neměl problém vůbec.....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana