Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 28.11.2010, 18:46 » |
|
...myslíte,že jako ochranný vodič - "čistý ochranný vodič" pro novou instalaci může být označen coby PEN, tj. s modrou na koncích?
Pokud je to už čístý PE (tzn. nemůže jím téci pracovní proud), tak asi těžko. Ale asi těžko uvedete do doslovného souladu s normou řešení, které norma nezná - rozdělení PEN na PE a N tak, že každý z nich začíná v jiném rozvaděči. To je hodně veliký "bod" rozdělení Obávám se, že podle normy by bylo jen řešení, kdy byste zatím, do dokončení rekonstrukce, až do toho podružného rozvaděče táhl TNC. (nemyslím, že by to bylo bezpečnější, ale bylo by to přehlednější).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 28.11.2010, 20:19 » |
|
V tom bytě bydlí kamarád, ne já, s tou instalací nemam co společnýho, mimo to, že jsem byl požádán, abych to omrknul až to bylo vše hotové.No a jelikož jsem zjistil,že takto bylo předěláno mnoho instalací, vznesl jsem zde dotaz, kdybych se s tím měl potkat "naostro".
Že je tahán třídrát? - taky jsem se trochu zarazil....., odpověd neznám, spíš jen tuším - mnoho elektrofirem nemá toto ještě zažité.
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #22 kdy: 28.11.2010, 20:27 » |
|
Ale ono je to jinak. TN-C-S funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče. TN-C - funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče. TN-S - v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče
Uvažujete správně. Kdyby se ze sítě TN-C měla vytvořit TN-S, muselo by se měnit zapojení až u transformátoru . Byla už o tom tady polemika.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 28.11.2010, 20:46 » |
|
Ano, a taky vídám spoustu řidičů, co jezdí obcí 80tkou, předjíždějí tam kde se nesmí a během řízení jsou schopni telefonovat a zapalovat si u toho cigaretu.
Ale je to v pořádku? Jestli to vidím jinde, neznamená to, že budu vše slepě opakovat a myslet si, že to tak má být.
Podle mne má být jasné rozdělení PEN a PE . Ve své podstatě mi je jedno, jestli to bude v rámcí jedné svorkovnice, nebo jestli použiju dvě. Osobně používám dvě. Jde o to jasné rozdělení i na jedné svorkovnici. To také občas potkávám a nemám s tím osobně problém. Osobně používám i samolepku PE a PEN k určení svorkovnic.
A teď k TN sítím. Pokud budu psát revizi jen na instalaci bytu, tak budu psát o síti TN-S. Když o instalaci, včetně přívodu, tak (pokud bude TN-C) o síti TN-C-S. Když jen na přívod, tak v případě 4 žil v kabelu TN-C
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 28.11.2010, 23:05 » |
|
Omlouvám se, že opakuji svůj dotaz ale v jaké normě se píše, že jestliže jednou soustavu rozdělím tedy TN-C-S (a vedu dále "TN-S" - L1,L2,L3,N,PE) už nesmím připojit TN-C (L1,L2,L3,PEN)?
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 28.11.2010, 23:13 » |
|
Omlouvám se, že opakuji svůj dotaz ale v jaké normě se píše, že jestliže jednou soustavu rozdělím tedy TN-C-S (a vedu dále "TN-S" - L1,L2,L3,N,PE) už nesmím připojit TN-C (L1,L2,L3,PEN)?
Zkuste přemýšlet, je to jako kdyby jste se zeptal kde se píše v pravidlech silničního provozu že se nesmím rozjet přímo proti zdi a narazit rychlostí 125,8km/h. Malou nápovědou by mohlo být to že se nesmí za místem rozdělení N a PE opět spojit, proč asi?
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 28.11.2010, 23:21 » |
|
Jediné co mě napadá je ČSN 33 2000-5-54 546.2.3
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 28.11.2010, 23:32 » |
|
Pan Švejkovský byl rychlejší a s ed.2 - děkuju. Prakticky se tam píše to samé. Takže když mám soustavu TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE) a chtěl bych za to zapojit např. žárovku 2 vodiče (L1,PEN) tak to nesmím. Tedy za případu, že již do rozvaděče je zavedena soustava TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE podle mě a pana Fraňka TN-S podle normy stále TN-C-S). Malou nápovědou by mohlo být to že se nesmí za místem rozdělení N a PE opět spojit, proč asi?
No přemýšlím, přemýšlím co by se mohlo stát..... , co je špatně Nechci a nebudu to nikdy dělat ale chtěl bych vědět proč je to špatně.
|
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 29.11.2010, 00:43 » |
|
A i kdybyste tak chtěl učinit, kde ten PEN vodič vezmete? Už tam přece není.
Nemám Chtěl bych pochopit co se stane, když se vodič PEN zapojí na vodič PE. Poruší se norma to je jasné . Črtnul jsem obrázek jak to být nemá a přemýšlím nad tím, proč je toto do normy zakotveno (tedy, že to být nesmí). Obrázek je bez jištění. Můžete mě popostrčit prosím.
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 29.11.2010, 08:12 » |
|
A navíc, pokud je někde ve schématu uveden CYKY 4Bx10 v síti TN-S, tak to nejspíš znamená, že jde v kabelu o vodič PE a ne o PEN. Např. pro zařízení, které N nepotřebuje. No přemýšlím, přemýšlím co by se mohlo stát..... , co je špatně Nechci a nebudu to nikdy dělat ale chtěl bych vědět proč je to špatně. Extra vodič PE je od toho, aby nebyl zatěžován pracovním proudem. Připojení kostry na N nelze zase proto, že N může být spínán. Ukostřený pracovní vodič v síti TN-S tudíž nemáte kam připojit.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 29.11.2010, 10:32 » |
|
Pánové děkuji . Vodiči PE nesmí tedy téct pracovní proud a připojit vodič PEN na N se také nesmí neboť může být spínán. Dokreslil jsem schémátko (bez jištění, vypínačů, ...) a v tomto případě, kdy je osvětlení č.2 zapojeno proti normě, může být na kostře motoru pracovní proud...... Pánové prosím neberte mě teď jako provokatéra, pro zábavu se zde určitě neptám ale proč vodičem PE nesmí téct pracovní proud. Co se může stát, když vodičem PE poteče pracovní proud ?
|
|
|
|