Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?

<< < (2/3) > >>

halik:
Použít závěsný kabel natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení je prostě technologická prasárna.
Já bych se moc nedivil, kdyby daný technik na vás koukal jak vyoraná myš, a nebo vás rovnou slušně poslal do háje.

lmliborec:
Nerozumim "natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení!?  Co jste tím myslel?
Pokud sloup nepujde nikam prelozit tak proc by byl zavesny kabel prasarnou? Co by jste navrhoval vy?

Vít Rotrekl:
Citace: lmliborec  08.12.2010, 09:29

Nerozumim "natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení!?  Co jste tím myslel?
Pokud sloup nepujde nikam prelozit tak proc by byl zavesny kabel prasarnou? Co by jste navrhoval vy?


Kolega halik měl pravedepodobně na mysli to že vedení půjde klasicky lany pak se z něj na sloupu stane samonosný kabel (u nn je to AES) a pak po 1-2 sloupech vedení samonosného kabelu se ze něj stane zase volné vedení...s tímhle by vás technik na E.on asi opravdu poslal někam. Ale je to jen můj názor. A do vn nedělám, takže nevím jestli musí být nějaký odpojovač při změně typu vedení nebo tak něco u nn si myslím že bývá v takovýchto případech rozpojovací skříň.

-George:
Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor,  je tězké odhadovat rozmary "mocných"...

halik:
Citace: -George  08.12.2010, 21:57

Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor,  je tězké odhadovat rozmary "mocných"...


V současné době jak ČEZ, tak E.ON, pomalu ideově ustupují od používání jednoduše izolovaných vodičů (JIV, SAX, apd.). Je to z toho důvodu, že se ukázalo, že takto použité izolované vodiče nejsou žádné kvalitativní zlepšení. Ona ta izolace je jen takovou jakousi izolací, v praxi se k takovým vedením musí pak beztak přistupovat jako k neizolovaným, jako k holým vodičům. To se týká i ochranného pásma, které je sice u tohoto typu vedení formálně pouze 2 metry, ale ty 2 metry odstupu jsou v praxi naprosto NEDOSTATEČNÉ z celé řady dalších důvodů...
Alternativou je použití faktických závěsných kabelů (3 žíly svinuté kolem sebe s ocelovým závěsným jádrem),  ale to už to pak rovnou můžete zakopat do země.

Přijít někdo za mnou, že chce ve venkovním vedení vn přeložit 2-3 rozpětí do kabelu, také bych se na něj netvářil 2x přívětivě. Naštěstí peníze dělají divy a když na člověka vybafnete, kolik by to jako koštovalo a jakože by to platili jen a pouze oni, tak je to naštěstí většinou hodně rychle přejde....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana