Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Jan Kohout:
Jsou-li přívody z jednotlivých FV panelů slaněným vodičem černé barvy a to kladný i záporný pól, v rozvodné krabici jsou vodiče přivedeny na pojistková pouzdra s jasným označením (+) a (-), vývody z pojistkových pouzder na označenou kladnou a zápornou šínu. Je nutné jednotlivé vodiče přeznačit na tmavě červenou a modrou? Nebo je to pouze doporučené.
Původní pokus o tázací větu: Značení DC vodičů - nutné nebo doporučené barevné značení?
Jirka Š. Svejkovský:
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).
Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?
Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 28.11.2010, 16:13
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).
Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?
Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.
doporučené???
červenomodrá
souhlas
Jan Kohout:
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím", tak se postará abych přišel o osvědčení.... Tak já nevím, jak se k tomu postavit...
Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .
A zeleno/žlutá je samozřejmostí.
Díky, neděle je hned veselejší :)
Jirka Š. Svejkovský:
Tak to pán inspektor neviděl rozvaděče strojních zařízení v automobilce. Tam se obvykle 24VDC ovládací značí barvami růžová a fialová.
Normu na barevné značení vodičů lze v určitých případech (a FVE tam určitě patří) chápat jako doporučení. Nepatří totiž do skupiny norem 33 2000, které nařízení vlády zezávazňují.