Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Roman Šafránek:
Podle toho co je vidět na fotce jsou + a - označeny jen vývody pojiskových pouzder ale pravděpodobně ne samotné vodiče. Jak se pozná + a - když někdo něco kvůli servisu... odpojí, takže minimálně + a - by mělo být na každém kabelu (barevné přehnačení, převlečka....) Podle mě by bylo vhodné mít označené všechny kabely i číslem panelu do kterého vedou...
Jirka Š. Svejkovský:
Zkoušečkou?
Uznám, že označení "alespoň nějak" je vhodné.
Josef Pentoda:
Citace: Jan Kohout 28.11.2010, 20:17
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím", tak se postará abych přišel o osvědčení.... Tak já nevím, jak se k tomu postavit...
Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .
A zeleno/žlutá je samozřejmostí.
Díky, neděle je hned veselejší :)
Nebyl to náhodo inšpektor ze IV. Vacátko :) inkognito ? Poly jsou členěny komektory +/- . Není co vytknout. Jinak Kolegy Švejkovský to už napsal.
Kamil Novák:
TO Kohout :
Odpovídají použité kabely projektu?
Jestliže ano, tak by měl pan inspektor tahat za uši projektanta.
Jestliže ne a vy jste to v RZ neuvedl, tak je masírování vašich uší asi namístě. (zliskat)
Ale jen trochu neboť jak zde již správně uvedli ostatní - barevné nebo číslico/písmenné označení vodičů je pouze doporučené.
Závaznost ČSN IEC 446:1992 skončila k 1.1.2001. (norm)
Patrik Augustin:
idealni stav použít převlečku na kabel.I když je vodič barevně odlišený tak ji tam dam a na ni napišu třeba "string 1+ a string 1-" zas tolik práce navíc to není a je jasně vidět co je to za vývody. Je fakt , že ty převlečky se tam pak blbě skládají a nevypadá to tak hezky jak na této fotce. Někdo tady psal co když bude někdo dělat údržbu a kabely odpojí. Pokud jdu dělat na něčem údržbu tak bych asi měl vědět co a na čem budu dělat čili prostudovat dokumenaci. Osobně bych jako provozovatel případně majitel nepustil do svých rozvaděčů nikoho kdo se v tom nevyzná. Nevím v tomto případě bych možná toho inspektora pochopil z hlediska toho že není jasné jakou polaritu ten daný vodič má a ke které větvi patří. Sazmozřejmě jde to ověřit měřením. Ale je to jen můj názor samozřejmě ostatní mohou mít názor jiný. Tím , že se něco označí se ještě nic nezkazilo a myslím , že u díla za pár desítek nebo stovek tisíc by to mohlo být samozřejmostí asi stejně jako označování vývodů v bytových rozvodnicích.
Jinak jak psal kolega Novák záleží na tom jak je to v projektu.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana