Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
Jiří Schwarz:
Existuje stupnice elektrochemick ých napětí prvků. Jako referenční je zde brán vodík. Je to čiště "chemická" problematika, v naší praxi by byl problém toto využít.
Petr Doležal:
Je to tak:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beketovova_%C5%99ada_kov%C5%AF
Tomas M:
Citace: Fuk Tomáš 23.11.2010, 18:20
Obávám se, že s takovým výkladem, tj. že je k vám něco zataženo ze sítě, neuspějete. Pokud bude PEN proti ref. tyči (Zn) +240 mV, tak je sice sítí k vám zavlečeno -0,5V, ale Vy byste chtěl, aby to bylo ještě víc... Spojením Vašeho zemniče s PEN naopak Vy byste do sítě zavlekl DC ;)
V hodnotách jsem zohlednil i to, že rozvodná síť je také přizemněna nějakým kovem a my měříme mezi PEN and refernční elektrodou rozdíl el.chem. potenciálů. Jak říká pan Doležal - v chemii je referneční vodík (el.chem. potenciál 0V) to je pro nás dost nepraktické.
Refernece by mělo být to, co se v rozvodné síti používá dominantně jako zemnič. Pokud je to Fe-Zn tak bych měl na refernční elektrodě ze stejného materiálu naměřit 0. Pokud je dominantní zemnič Fe, tak budu mít na Fe-Zn -290mV.
Jaký materiál převládá?