Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?

<< < (9/11) > >>

Martin Mlkar:
Já bych to zkusil přepočítat přes měrnou vodivost.

Kamil Novák:
Citace: Martin Mlkar  01.12.2010, 23:51

Já bych to zkusil přepočítat přes měrnou vodivost.


A praktický smysl toho je v čem?  :-\

Rozmahel Vladimír:
TO: Macek
Celá odpověď byla s nadsázkou.  :D
Je jisté, že jste trefil hřebík na hlavičku. Norma říká po 100m, obyvkle se to dělá u vstupu do budovy nebou u hlavních rozvaděčů. Těch 100m je dle mého soudu stanoveno na základě dlouhodobé praxe, myslím si, že to nevyšlo žádným výpočtem. Myslím si, že je taky rozdíl mít ty vzdálenosti měřitelné po zemi a nebo do výšky. Po zemi se po těch 100m může jednat o jiné podmínky ve vztahu neutrální země a vodiče PEN. Na 100 metrech distribuční sítě může být napojeno X objektů o kterých nic nevíte. Pokud to máme do výšky, tak na počátku u paty domu je to pořád střejné, objekt dokonale známe a směrem nahoru se asi i zhoršuje vodivost podlahy směrem do země. Tady je spíš velmi důležité pospojování všeho se vším.
Běžné staré paneláky např. v Brně jsou myslím nejvyšší okolo 12 pater, t.j. cca do 50m.
Skutečně výškové budovy budou asi mít takové ocelové nosné konstrukce, že poslouží jako mnohočetná spojka na zem.

Miroslav Macek:
Citace: Rozmahel Vladimír  02.12.2010, 07:53

Těch 100m je dle mého soudu stanoveno na základě dlouhodobé praxe, myslím si, že to nevyšlo žádným výpočtem ...

S Vaším příspěvkem souhlasím. Také si myslím, že těch 100m není výsledkem žádného výpočtu - na to je to příliš kulaté číslo. Dokonce si myslím, že kdybychom neměřili v metrech, ale např. yardech, nebo třeba rýbrcoulech, mohla ta vzdálenost klidně být stanovena na 100yardů nebo třeba 1000 rýbrcoulů (asi podle toho, zda je to délka, od níž lze již kabel považovat podle představ normotvůrce za "dlouhý").

U výškových budov je to pravidlo o přizemnění dost nevhodné a mělo by se tedy v normě nějak opravit.

Kamil Novák:
Citace: Miroslav Macek  02.12.2010, 13:52

U výškových budov je to pravidlo o přizemnění dost nevhodné a mělo by se tedy v normě nějak opravit.


Proč opravit?  :-\
Normy nejsou dogma a když se někomu nedostává logického uvažování, tak ať si klidně v paneláku nebo třeba na Petřínské rozhledně tahá separátní vývody od zemničů a každých 100m s nimi spojuje ochranný vodič.  (doh)