Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?

<< < (8/11) > >>

Rozmahel Vladimír:
Pane Macek, Vy Vážně nezklamete.  :D  :D  :D
Výšková budova je od slova vysoká a ne od vysokých stropů. 15 pater po 4m je asi 60m. Nechává se sice určitá rezerva drátu, ale zbytek do 150m se mi zdá moc.

Miroslav Macek:
Citace: Rozmahel Vladimír  01.12.2010, 19:58

Pane Macek, Vy Vážně nezklamete.  :D  :D  :D
Výšková budova je od slova vysoká a ne od vysokých stropů. 15 pater po 4m je asi 60m. Nechává se sice určitá rezerva drátu, ale zbytek do 150m se mi zdá moc.



Pokud se domníváte, že ve vysokých budovách musí být rozvaděče vždy přesně nad sebou, a kabel tedy nemůže dosáhnout 150m, já vám to vymlouvat nebudu - není to podstatou této otázky. Speciálně pro vás tedy výšku měním na 16 a více pater - konkrétní počet si prosím dosaďte dle libosti.

Milan Hudec:
Citace: Miroslav Macek  01.12.2010, 19:29

Mne by zajímalo, jak se takovéto přizemňování prakticky řeší např. ve výškových budovách. Dejme tomu, že bud mít napájecí kabel vedoucí z přízemí do cca 15.patra, který je dlouhý např. 150m. Jakým způsobem tento rozvaděč v patře přizemním ? To jako mám dle normy vést izolovaný vodič zpět do přízemí a zapodnout jej do země ? K čemu by to bylo dobré ?


Ve výškové budově je spousta "železa" na zemním potenciálu a je na spoustě míst spojena s PE/PEN at již chtěně, či náhodně, tam bych se nebál, určité nebezpečí bych spíše viděl při napájení odlehlých "malých" objektů - chaty a pod.
Ještě si dovoluji připomenout, že ustanovení je nyní v normě coby informativní příloha, takže teoreticky: pokud u nás bude revidovat cizí revizák dle "původního mezinárodního souboru" ,  vůbec si nebude muset lámat těmito vzdálenostmi hlavu.
   

Martin Mlkar:
Ale i to železo musí snést zkratový proud po určitou dobu, než předřazený prvek vybaví. Je to tedy třeba, vždy přepočítávat.

Milan Hudec:
Citace: Martin Mlkar  01.12.2010, 22:22

Ale i to železo musí snést zkratový proud po určitou dobu, než předřazený prvek vybaví. Je to tedy třeba, vždy přepočítávat.


To asi nikdo nepočítá, pokud budeme brát v úvahu zkratové proudy do 5s (dle normy) stačí i pro veliké zkratové proudy poměrně malý průřez.
Navíc netuším jaký koeficient bych měl "železu" dodat z hlediska jeho oteplení - eqv.115 pro Cu a PVC.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana