Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?

<< < (5/11) > >>

Václav 3:
Mimo eliminování vlastního odporu vodiče PEN a případných jeho poruch a vyrovnání rozdílů potenciálů PE (PEN) a země v místě spotřeby, které zde již zmiňovali kolegové, je třeba uvažovat specifické vlastnosti povrchu Země. Přizemňování po trase kabelu nebo vedení výrazně zlepšuje výsledný zemní odpor, protože uzemnění ve větší vzdálenosti než zhruba 20m se již vzájemně neovlivňují, takže představují dokonalejší systém než např. jeden mohutný uzemňovací systém na začátku nebo na konci vedení.

Milan J.:
Přizemnění vodiče PE ale i při vyšším jištění stále nemá moc smysl. Tedy např.: jištění 100A, kabel 1-CYKY 5Cx25 (J) 115m - výsledek Zsv=212mOhm, Zs=210mOhm, požadované Zemax=5,27Ohm. Kabel prodloužím o 10m a už max. přizemnění požadované normou tomuto případu nepomůže.

Z těchto výpočtů mě vychází, že se musí dimenzovat vodiče tak aby impedance prostě vycházela. Jak už zde mimochodem zmínil pan Fuk - tedy "Přizemňování PE se dělá pro případy, kdy PE v tak dobré kondici není."


Pokud dojde k poruše vodiče PE na přívodu do objektu a případnému zkratu L-PE, tak při připojeném přizemění 5Ohm do země poteče max 46A, takže při zkratových proudech větších jak 46A nám bude opět přizemnění k ničemu, neboť jistící prvek nevybaví ve "správném" čase.

Pokud tedy zůstaneme u původní otázky, tedy soustava TN-S a přizemnění po 100m, tak stále nerozumím tomuto požadavku normy.

tatahub:
Pane Milane
Slíbené vysvětlení ing. Kříže jsem nenašel ,  zřejmě je ve sborníku ,  který jsem zapůjčil kolegům ,  nicméně:
hodnoty 100m ,  15Ohmů a všechny další jsou dány historickým zkoumáním ohrany před úrazem s přihlédnutím k realizovatelný m hodnotám ,  prostě "alespon něco je lepší než nic" ,  samozřejmě k ideálnímu stavu z hlediska sítě TN-C ,  tj. zeměkoule pokryté alobalem to má vše daleko ,  k dalšímu studiu doporučuji nákup literatury ,  či vznesení dotazu na In-el.

Kamil Novák:
Citace: tatahub  21.11.2010, 12:53

...,  či vznesení dotazu na In-el.

Proč zrovna tam? Mají tam snad jiné informace, které se např. zde objevit nemohou?  :-\

Rozmahel Vladimír:
Je třeba si uvědomit, že TNS má na začátku TNC. Vodiče PEN i PE jsou tedy galvanicky propojeny. Při přerušení PEN na začátku může dojít k zavlečení 400V do obvodů 230V. Z bodu rozdělení PEN se to tedy může šířit i na oddělený PE a na neživé části tak zavléct nebezpečné napětí. Uzemnění PE tento problém může částečně vyřešit. Zrovna tak vzniká při běžném provoz úbytek napětí na vodiči N. / proti nespojenému zemniči / Tento úbytek se může šířit po spojeném PE, uzemnění opět pomůže udržet "nulu" na PE. Sítě jsou zemněné, poruchový proud se bude vždycky vracet zemí. Je tedy nutno udržet na PE nebo PEN  "nulu".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana